1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Что надо знать про заземление - 11

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Интеллигент, 16.12.24.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229
    И как существующие НТД обьясняют 10 Ом?
     
  2. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Челябинск
    А что показывают ваши собственные расчёты?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525
    Адрес:
    Рязань
    Из "логики переписки" это никак не следует.
    1. Котлу фиолетово, 10 Ом или 30 Ом.
    2. Как объяснить, что эти 10 Ом требуют далеко не все газовщики?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525
    Адрес:
    Рязань
    Например?
    И что Вы понимаете под "первой волной ИЖС"?
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    233

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Тверь
    При тн да фиолетово. Может вообще не иметь заземлителя.

    При тт может быть и не фиолетово.

    2) я не знаю их внутренего документа. На основании которого требуют некоторые.
    Ситуация в этом вопросе да. Не правильная.
    Требуют. Должны обосновать.
    Если есть норма, и если она действительно есть. То требовать должны все. А не только некоторые.
    А нет нормы. И требовать не должны
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525
    Адрес:
    Рязань
    Фиолетово.
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    233

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.202
    Благодарности:
    233
    Адрес:
    Тверь
    Неа.
    Датчик ионизации и электрод рожига могут некоректно работать
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.159
    Благодарности:
    6.525
    Адрес:
    Рязань
    Даа. Все прекрасно работает.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229
    Вопросом на вопрос? :nono:
    Да уж.

    Прежде, чем считать, надо понять назначение расчетов.
    Или хотя бы назначение заземления.
    Для меня газовый котел ни чем не отличается от стиральной машины с точки зрения электробезопасности.

    А другие точки зрения мне неизвестны, ибо газовый котел работает даже если просто заземляющий провод в грунт воткнуть. Без всяких штырей и контуров.
    Пробовал.

    Вот поэтому и интересуюсь...зачем кретины из Газпрома требуют 10 Ом?
     
  10. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Челябинск
    Ваш подход понятен.
    "В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной ..." :)]
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229
    А Ваш нет.
    Начали пропагандировать НТД, а закончили какой-то космической фигней.
     
  12. Ouroboros
    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041

    Ouroboros

    Живу здесь

    Ouroboros

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.16
    Сообщения:
    2.119
    Благодарности:
    1.041
    Адрес:
    Челябинск
    А вы пожалуйтесь на меня в Спортлото, ТикТок и Газпром :ogo:
     
  13. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    121

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    121
    @Константин, в лоб не найдете. Это не связно с электробезопасностью при работе электрооборудования. Это связано с необходимостью при ПУМ снижения до минимально возможной выделяющейся энергии, возникающей в искровых промежутках в помещениях, где возможно образование взрывоопасной зоны из-за утечек газа.
    Если совсем не получается с газовиками договарится, то ну как вариант, давите на перевод требований к зданию со II категории на III категорию молниезащиты (по п. 1.4. РД 34.21.122-87) в связи с тем, что площадь всех помещений здания по II категории составляет менее 30 %.

    Это позволит уйти на 20 Ом. (НТД: п. 8 пособия к РД 34.21.122-87), а в случае c удельным сопротивлением грунта r >500 Ом·м и до 40 Ом. В НТД Газпрома аналогичные цифры п. 4.9.1 СТО 2-1.11-170-2007.
     
    Последнее редактирование: 15.06.25 в 22:00
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229
    Зачем?
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.209
    Благодарности:
    24.229
    Да нет проблем сделать 10 Ом.
    Делается контур вокруг дома, привязывается фундамент к контуру и заветные Омы сами получаются.

    Хочется понять смысл этого требования. Физический смысл.

    Напряжение ПУМ мало зависит от контура. Это еще Базелян говорил на своих вебинарах.
    Посчитайте.
    Если заземление имеет сопротивление 1 Ом и по нему протекает ток всего 5 кА, то в розетках и в других искровых промежутках будет почти 5 кВ напряжение.
    И какой толк от этих 10-ти Ом?
    Искровое напряжение будет 50 кВ.
    Тут УЗИПы нужны, а не заземление с 10-ю Омами.
     
    Последнее редактирование: 15.06.25 в 22:29