1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Что это за компонент системы на фото

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем alexey_m2023, 12.12.24.

  1. alexey_m2023
    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    alexey_m2023

    Участник

    alexey_m2023

    Участник

    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Что это за компонент системы на фото
    Подскажите, пожалуйста - вот эта чёрная железка, которая ниже коллектора с насосными группами - что за компонент системы отопления? Две трубы снизу - это подача и обратка от котла.
    IMG_20241116_224528.jpg

    Гидрострелка? Не маловат у неё размер? Котёл 30кВт.

    PS. НА самой железке есть наклейка с обратной стороны, но там только серийный номер и дата производства указаны.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.968
    Благодарности:
    33.312
    Адрес:
    Калуга
    Она
    в паспорт заглядывали ? там наверняка цифра 65 кВт стоит
    только она криво стоит, скорее всего, ГС обычно вертикально ставят. да и вообще не нужна.
     
  3. alexey_m2023
    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    alexey_m2023

    Участник

    alexey_m2023

    Участник

    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Никакого паспорта нет, увы. Потому и спрашиваю. Система досталась вот в таком виде.

    Насчет необходимости ГС - это был следующий вопрос. =)
    Вот набросал схему всей системы.
    схема отопления_2024-12-12-1243.png
    Такое впечатление, что сначала сделали коллектор на три контура, а потом вспомнили про бойлер, воткнули тройник и добавили насос на бойлер.
    Ну, или сначала не было отопительного контура на гараж, допустим. Можно еще гадать, но сейчас система вот такая.

    Насосы на ГС и на бойлер друг другу слегка мешают, если и тот и другой выставить на среднее положение скорости - то бойлеру тепла недостаточно будет. А вот если насос бойлера на нормальной скорости, а насос ГС - на минимальной - то бойлеру хватает, нагревается достаточно быстро и отключается.

    Собственно - вопрос: а нужна ли в этой системе вот эта отдельная ГС?
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Да.
    Вам с запасом.
    Это правильно сделано. Если котел не тупой.
    Они должны работать от мозгов котла. Одновременно, работать не должны, значит и не должны мешать друг другу. Поэтому и намекнул на котел.
    А где собственно схема системы? И кто есть ее котел?
     
  5. alexey_m2023
    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    alexey_m2023

    Участник

    alexey_m2023

    Участник

    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Так я схему вроде приложил, и вставил миниатюру в тексте. На неё если нажать, у меня показывает полный размер. У вас не открывается полный размер картинки? Давайте еще раз приложу.

    С котлом связан только насос, который гонит воду на ГС. Ну и то, как он там "связан"...
    Если на котел подается питание - то этот насос работает, всё.

    Котел одноконтурный, Sime RX26 Iono.
    Не знаю - умеет ли он доп. насосом на бойлер управлять вообще. Посмотрю инструкцию.

    Сейчас же насос на бойлер включается только от термостата самого бойлера. И вот тогда насос "котел-ГС и "насос бойлер" начинают друг у друга слегка "перетягивать" теплоноситель. Но это можно отбалансировать регуляторами скоростей насосов.

    Еще раз картинка.
    схема отопления_2024-12-12-1243.png
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Тупой котел, но газовая автоматика позволяет его привести к задуманной цели. ГС не помешает, котел чугунный.
    Все показывает, нормально. Радиаторов и еще чего нибудь, случайно после насосов нет? Я про это спрашивал.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @alexey_m2023, не умеет этот котел управлять насосом бойлера. Так-же, как и выключать отопительный, если требуется нагрев бойлера.
    Решается просто.
    Параллельно движку бойлерного насоса подключается обмотка промежуточного реле с 1 группой перекидных контактов. Нормально замкнутые контакты этой группы включаются в разрыв фазного провода питания отопительного насоса.
    Т. о., при включении бойлерного насоса, включается реле, НЗ контакты размыкаются и выключают отопительный насос. Когда бойлерный насос выключится, - отопительный включится.
    И они друг-другу мешать не будут.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    @DiJo, SIT 820 NOVA mV Но я же не спец по котлам.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Схема из инструкции к самому котлу
    Screenshot_2024-12-12-19-35-17-792_com.google.android.apps.docs.jpg

    "Циркулятор" = циркуляционный насос отопления.
     
  10. alexey_m2023
    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    alexey_m2023

    Участник

    alexey_m2023

    Участник

    Регистрация:
    06.03.23
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Радиаторы есть, конечно.
    Каждый контур с насосной группой приходит на коллектор, от которого лучевая разводка на 10 радиаторов.
    Радиаторы везде горячие, вроде.

    Дорисовал. Но радиаторы уже не буду, уж извините. =)
    схема отопления_2.png

    DiJo - про реле думал, да. Но когда удалось отбалансировать систему регуляторами скоростей насосов, решил пока глубже не лезть.
    Советуете всё-таки сделать так, чтобы главный насос отключался, на время включения бойлерного? А что это мне даст реально, кроме чуть более быстрого нагрева бойлера?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    , Я в ней, как посреди пустыни, но целая тема на форуме, да и паутина, говорят, что не страшно

    https://docviewer.yandex.ru/?tm=1734031344&tld=ru&lang=ru&name=blok_prioriteta_gvs_dlya_podklyucheniya_bojlera_kosvennogo_nagreva.pdf&text=sit+820+nova+подключение+бойлера&url=https%3A//aterma.ru/f/blok_prioriteta_gvs_dlya_podklyucheniya_bojlera_kosvennogo_nagreva.pdf&lr=10773&mime=pdf&l10n=ru&sign=a83114fdabdc2ef91775b5c8eb0d57a4&keyno=0
    может не туда смотрю?
    Богато. ГС не помешает.
     
  12. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если котловой насос поставить на обратку (что правильно во всех отношениях), то никто никому мешать на будет.
     
  13. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Никаких гидрострелок!
    Просто замыкающий участок из обычной трубы, с обратным клапаном:

    котёл,ВПЕ с насосом,СО2.png