    Инстаб не стабилизирует частоту.
    43-57 это диапазон скачка, при выходе за который стаб отключит нагрузку. Там в описании есть значок ? на него нужно навести мышку.
     
    Последнее редактирование: 12.11.25
  2. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723
    Адрес:
    Волгоград
    Выше я написал свои, они не с потолка взяты, а идеальными я их назвал по той простой причине что с ними у меня работают все ИБП.
     
  3. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723
    Адрес:
    Волгоград
    Если подробнее самый узкий диапазон ИБП 47-53Гц в идеале должно быть по 1Гц в запасе с каждой стороны. Тобишь 48-52Гц.
     
  4. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.353
    Благодарности:
    34.825

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    19.353
    Благодарности:
    34.825
    Адрес:
    Москва
    вот кину несколько достаточно давних фот. и закрыть вопрос. ген. 5+ квт Копия как у Сергея. на холостом (200вт нагрузки. и 3.5 квт.
     

    Вложения:

    • IMG_20241006_143727.jpg
    • IMG_20241006_143732.jpg
    • IMG_20241006_143632.jpg
    • IMG_20241006_143625.jpg
  5. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723
    Адрес:
    Волгоград
  6. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723
    Адрес:
    Волгоград

    Вот теперь можно и закрывать.
    Почти. :)
     
    Последнее редактирование: 12.11.25
  7. Ovcher
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723

    Ovcher

    Наблюдатель

    Ovcher

    Наблюдатель

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    8.243
    Благодарности:
    11.723
    Адрес:
    Волгоград
    Как отрегулировать частоту:

    Как видите, если знать нифига сложного тут нет. ;)
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Андрей-АА

    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    22.669
    Благодарности:
    16.262
    Адрес:
    Новая Москва
    Это почему чел советует не делать СУП при заземлении нейтрали генератора ? ? ?
     
  9. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724
    Да, все однофазные стабилизаторы переменного тока Инстаб от компании Штиль работают в заданном диапазоне частот 43-57 Гц, вернее подключают нагрузку, если частота в диапазоне, то есть по факту являются стабилизаторами напряжения, никак не осуществляя стабилизацию частоты. Обращаю внимание, что и ИБП Штиль при работе от сети не производит стабилизацию частоты, стабилизация частоты осуществляется только при работе от батарей, хотя диапазон допустимых частот несколько бОльший, чем у стабилизаторов.
    В моём случае, когда стаб не заработал от "гены", хотя частота в допуске и с запасом - мне не совсем понятен механизм, может высшие гармоники мешают, и стаб думает, что основная частота ушла из диапазона, но вряд ли конструкторы Штиля об этом не подумали, что входная сеть может "звенеть" гармониками, можно простой фильтр поставить, в общем я разбираться не стал, портативная электростанция решила проблему :)
    Совершенно верно! Плохо то, что он и в заданном диапазоне "быкует")
    Хотя непонятно, почему они не могут "отвязать" входную частоту от выходной, тем более отсекать выход при увеличении частоты (при понижении частоты я ещё могу понять). У меня мой приятель недавно сделал для промышленного объекта систему электропитания (стабилизация, резервирование и т. п.), так он на входную частоту не смотрит, если на входе частота и напряжение в провалах, он всё равно пытается вытянуть выходную синусоиду, частоту и напряжение в нужных диапазонах, иногда жертвуя выходным напряжением, обеспечивая чистую синусоиду и частоту (скорее всего защищая компрессорное оборудование).
     
  10. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724
    Как регулировать частоту, видео в интернете полно, даже более подробных, например:
    https://rutube.ru/video/2acf833819d125a8bd55351937cba5dc/?r=wd
    Только изначально нужно понять, что хотим в итоге получить, нужно ли это делать вообще? Если двигатель глохнет, работает нестабильно и т. п. - согласен, а как этот человек снижает на 1 Гц на хх частоту - смысла не вижу. Обычно на заводах-изготовителях генераторов регуляторы настраиваются так, чтобы при нагрузке близкой к максимальной (свыше 75%) частота не опускалась ниже 50 Гц. Принимая во внимание особенности работы ДВС меньше чем в 4 цилиндра, получится, что при небольших нагрузках (до 25-30% от номинальной мощности), частота на большинстве бытовых генераторов будет по-любому немного выше - до 53 и даже до 54 Гц. Для большинства бытовых потребителей такие отклонения являются абсолютно допустимыми и никак не влияют на их работоспособность. Если нужно строго 50 Гц, то двигатель должен работать с астатической регулировкой, и обычный механический регулятор, который сегодня используется в большинстве генераторов - тут не совсем подходит
     
    Последнее редактирование: 13.11.25
  11. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    У стаба есть еще некий параметр (не помню как называется) скорость изменения частоты на входе (находясь в заданных пределах 48 - 52 гц) Он видимо не может быстро "перестраивается" от этих изменений и уходит в ошибку. А это возможно при скачках по нагрузки у стаба ., хотя частота и в пределах. У некоторых стабов даже есть переключение (выбор): работа от сети / работа от генератора.
     
  12. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724
    Андрей, не заходи на это поле (заземления и пр.), сейчас Олег нас всех вынесет своим ПУЭ и пр. хренью :)
     
  13. User_23
    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724

    User_23

    Живу здесь

    User_23

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.23
    Сообщения:
    856
    Благодарности:
    724
    Вот это и странно, там же проц управляет, он намного быстрее любых изменений в сети, и схемота там примитивная, всё равно весь вход выпрямляется по итогу, какая разница что прямить, 50 или 100 Гц!
     
  14. Al148
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839

    Al148

    Живу здесь

    Al148

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    3.776
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Москва
    Для работы выпрямителя оно конечно все равно. Однако в ИБП надо все время отслеживать и поддерживать точно такую же частоту что и сети 230 в. и сохранять совпадение фаз (в сети и во внутреннем генераторе ИБП) что бы при исчезновении питания 230 в. на входе быстро переключить выход ИБП на внутренний генератор без всяких там выбросов (за 5...10 мсек - это в Линейно-интерактивный ИБП). А ИБП с двойным преобразованием - генератор ИБП тоже всегда отслеживает и выдает на выход частоту сети. Иначе не будет 0 мсек переключения. Не всё так просто, как кажется.
     
  15. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.584

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.160
    Благодарности:
    1.584
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    В том то и дело, что в Инстабе вход не выпрямляется. Это не стабилизатор двойного преобразования. Там другой принцип. И именно поэтому частота не может быть изменена.
     
Статус темы: