Качественный дымоход из нержавейки марок 321 или 304, да еще 1мм, где брать?

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Vashnovosel, 15.03.10.

  1. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.258

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.258
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Благодарю за ответ.Тоническое окончание- труба под общим колпаком без зонтика? По конденсату- стыки труб промазывать герметиком? Поскольку пары и газы идут вверх.
     
  2. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Сразу исправлю свою ошибку! Не тоническое окончание, а коническое! Прошу прощения - техническая ошибка.

    Если трубы нормальные - заводского изготовления и стыковка плотная и в комплекте идут хомуты то герметик обычно не ставим. Так как газы пойдут по пути наименьшего сопротивления, при условии нормальной тяги.


    Советую вывести трубу из под общего колпака.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075
    Адрес:
    Москва
    А вы не заметили, что ощибкуисправили написанную от другого имени?
    Пишите от двух ников?
     
  4. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Алексей!

    Нет не заметил! исправил свою!Сообщение №15, 2-я строчки снизу! Анатолий Л мою ошибку в свое сообщение перенес! Там я её и заметил! Просто пока разберусь как исправить в своем - ещё кучу сделаю!:|:

    А по поводу двух ников - это Вы зря напраслину наводите! Не интересно это! Да и админы вычислят в два счета! IP-шник то один! Да и перед коллегами тоже как-то не очень будет!
     
  5. Анатолий Л
    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.258

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Анатолий Л

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.10
    Сообщения:
    2.872
    Благодарности:
    4.258
    Адрес:
    Москва - Подмосковье .
    Если я выведу трубу из под общего колпака ,вид будет еще тот + осадки круглый год. Что делать?
     
  6. Mr Leshiy
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Mr Leshiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    1.600
    Благодарности:
    1.459
    Адрес:
    Москва
    Тут уж Вам выбирать! Или вид ещё тот, или зимой сосульки по периметру зонта, уменьшающие проветривание, свисающие вниз и растущие вверх, срывающиеся и с грохотом несущиеся вниз!

    А трубу можно не высоко над зонтом поднимать, чтоб уж сильно не торчала!
    А про осадки особо можно не беспокоится! Сколько их туда попадет? А что и попадет - уйдет через конденсатоприемник. Разве что только кто-нибудь их специально туда ведрами вливать не станет!:)]
    Кстати, в той же Германии например, практически нет зонтов над трубами. Лично наблюдал!
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075
    Адрес:
    Москва
    Будет зависить от температуры выходящего дыма и внешней температуры.
     
  8. Vict_A
    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    441

    Vict_A

    Живу здесь

    Vict_A

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.09
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    Подниму тему.
    Судя по графику 1 и таблице 2 получается, что температура наружной трубы сендвича с изоляцией 50 мм не превышает 30 градусов (для дизельных и газовых котлов с температурой исходящих газов до 250 градусов).
    В связи с этим вопрос, зачем тогда при проходе такой трубы через перекрытие предусматривать расстояние от трубы до защищенных сгораемых элементов 26 см (если котел дизельный или газовый)?
    У меня труба пройдет через деревянное перекрытие (стропила, между ними утеплитель мин. вата). Будет ли безопасно если от наружной стенки сендвича с утеплителем 25 мм до деревянного стропила сделать расстояние около 10 см (пространство между сендвичем и стропилом заполнено мин. ватой)? Т.е. от внутренней трубы сендвича до стропила будет около 12,5 см мин. ваты? Котел дизельный.
     

    Вложения:

  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.934
    Благодарности:
    17.075
    Адрес:
    Москва
    При нормальной работе котла скорее всего будет нормально работать, а вот если произойдет локальный перегрев - может воспламениться.
    А по нормативам всё же должно быть больше!
     
  10. nautiluss
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nautiluss

    Участник

    nautiluss

    Участник

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полевской
    В Екатеринбурге где взять качественный дымоход 1 мм и утепленный ? чтоб сварной шов а не гнутый, сертификат и все дела... на рынках чего-то побаиваюсь.
     
  11. Прохоров
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49

    Прохоров

    инженер

    Прохоров

    инженер

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дымоходы в магазине Тепломаркет можно купить адрес указан на 100pechey.info, печи и дымоходы продают, какой-то специализированный магазин. Расположен правда на рынке, вашему сожалению :)
     
  12. nautiluss
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    nautiluss

    Участник

    nautiluss

    Участник

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полевской
    Кто производитель? Есть отзывы по качеству?
     
  13. Прохоров
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49

    Прохоров

    инженер

    Прохоров

    инженер

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Напишу в личку, кто производитель, хотя я уже упоминал в каких-то ветках. Качество - на нормальном уровне для этого сегмента дымоходов. Прельщает то, что они берутся за спец. изделия, по эскизам могут многое изготовить и сроки - до 3-4 дней.
     
  14. А626КО
    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1

    А626КО

    Участник

    А626КО

    Участник

    Регистрация:
    15.02.09
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Уфа
    А что скажите про Jeremes? Присматриваюсь к нему... выходит дороговато, но в нашем городе особо выбора нет...
     
  15. Прохоров
    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49

    Прохоров

    инженер

    Прохоров

    инженер

    Регистрация:
    12.06.11
    Сообщения:
    335
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Смотри личку, контакты по Уфе.