1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Угольно-пеллетные котлы Восточно-Сибирский Котельный Завод - часть 2

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ya_yasik, 06.12.24.

  1. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Кто нибудь встречался с прблемой протирания шнеком трубы ? Сначало протерло окло горелки сняли приварили заплату и спустя три месяца протерло на входе в котел пришлось временно наложить шины возможно что до конца сезона продюжит. Котел вскз 25 с квадратной горелкой. И еще интересно если горелка чугун а труба сталь чем ее на заводе варят?
     

    Вложения:

    • IMG_20250305_144857_4.jpg
  2. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38
    @Alekсандр, Интересно, а сколько котел сезонов работает, что протирает?
     
  3. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    3 сезон
     
  4. petrovish24
    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    64

    petrovish24

    Живу здесь

    petrovish24

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.18
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Красноярск
    Простейшие электроды для чугуна ...ЦЧ-4 ...сваривают и чугун со сталью.
     
  5. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38
    Мой тоже 3-й сезон, и горелка квадратная, шнек 127, уголь крупный, тоже что-ли протрет. Пока только одно масло менял в редукторе перед сезоном. За котел больше сотни отдать, а через сезон прыгать с бубном вокруг его?
     
  6. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    После отопительного сезона вытащи и глянь, там шнек без какой либо точки опоры на конце а например с круглой горелкой есть опора.
     
  7. Vad6510
    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    624

    Vad6510

    Живу здесь

    Vad6510

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.21
    Сообщения:
    1.054
    Благодарности:
    624
    Адрес:
    Красноярск
    @СтарыйКочегар, не протрет.- это единичный случай. Скорее спираль шнека на нет сотрется, чем труба шнека. Даже если и будет протираться, то звук и скрежет металла по металл будет слышан с самого начала. Это как же нужно вал погнуть и не выправить, что бы спиралью трубу шнека протереть в первый раз, а потом и второй ? Горе слесаря- не устранив причину продолжают эксплуатировать ...
    Не на всех круглых горелках две точки опоры шнека...
     
  8. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Ну первый раз когда протерло хозяин говорил что шнек ровный, возможно смотрел ютуб где долбодятел чурку пихал чтоб пороговый ток поймать а качество металла на вскз захромало вот и результат. Ну самое главное работает идеально ни каких посторонних шумов не было и нет заметили только когда уголь начал сыпаться. Еще есть предположение что это заводской брак, площадка редуктора приварена криво.
     
    Последнее редактирование: 06.03.25
  9. asdubov1
    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    117

    asdubov1

    Живу здесь

    asdubov1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.18
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    117
    Возможно дело в другом? У меня был случай когда застрял камень крупный в горелке, именно камень, а не уголь, причем застрял по ходу шнека, камень был зажат между горелкой и шнеком, периодически был скрежет, пока не вытащил шнек и не почистил горелку - не разобрался в чем дело. Камень был крепкий (кусок гальки), шнек не размолол его. Так же был случай с попаданием очень жесткого куска стальной проволоки, кусок не большой, 10-15 см, но очень жесткий, руками не гнулся, тоже вынимал шнек, когда звук изменился. Любые инородные предметы сильно влияют на работу шнека и на его износ. Хорошее топливо - половина успеха. Жаль его все сложнее найти, да и стоимость постоянно растет.
     
  10. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38
    Уголь у меня, прежде чем попасть в бункер, проходит визуальный контроль на предмет камней и крупных кусков, которые приходиться крошить в ручном режиме, т. е. в железном ящике кувалдой, чтоб не разлетался. Такой у меня нынче сезон.
     
  11. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    Вот в том и дело что уголь хорошего качества ни разу за 3 сезона камней не было и посторонних предметов, и работает подача тихо и мягко. Протирает нижнюю часть трубы и стирается сама спираль шнека, загнутый шнек скорей всего бы издавал неприятные звуки. все же я склоняюсь что это заводской брак.
     
  12. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38
    @Ya_yasik,
    Это просто "шедевр", такое нагромождение!
     
  13. СтарыйКочегар
    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    СтарыйКочегар

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.22
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    38
    Вопрос знатокам, если в систему поставить вместо циркуляционного насоса, насос повышающий давление. Визуально они схожи, сегодня в магазине продавец профи, доказать пытался мне, что циркуляционный не повышает давление в системе. Взрослый мужчина, лет сорока, я сказал- физику надо было учить в школе.
     
  14. abrams-serega
    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    128

    abrams-serega

    Живу здесь

    abrams-serega

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.18
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    128
    Адрес:
    Москва
    На выходе циркуляционного насоса создается зона повышенного давления, а перед насос - наоборот - зона пониженного давления. Поэтому если поставить манометры до и после насоса, то они будут показывать разное давление
     
  15. Alekсандр
    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75

    Alekсандр

    Живу здесь

    Alekсандр

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.23
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Енисейск
    У них меньшие размеры подключения чем у обычных циркуляционников их обычно ставят для увеличения напора. Общее давление в системе не изменится а расход системы увеличится, но для лучшего кпд лучше чтоб диаметр совпадал с диаметром трубы .
     