1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление в расширительном бочке

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Beevy, 09.12.24.

  1. Beevy
    Регистрация:
    08.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Beevy

    Новичок

    Beevy

    Новичок

    Регистрация:
    08.12.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Давление в расширительном бочке
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. У меня котел zota balance 4,5. Рабочее давление судя по паспорту 6? То есть на монометре на группе безопасности должно показывать 3? А в расширительном баке (он у меня 8 литров) давление должно быть 3-0,2=2,8?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2024-12-09-12-58-11-550_com.google.android.apps.docs.jpg
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В отоединенном от системы бачке - 2,8. После подсоединения к системе - такое-же, как в системе в месте подсоединения (если подсоединение примерно на уровне манометра ГБ, то такое-же, как на этом манометре).
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Интересно зачем им нужно такое давление,
    всё остальное котельное уже на 3 сбрасывает.
    хотя если в системе только этот котёл и трубы - ну пусть будет 3.