    Всем привет, прошу совета.
    Поставил гидрострелку совмещенную с коллектором. На подаче температура ниже чем на обратке на 5-10 градусов. Возможно я поставил вверх ногами ? Фото прикрепляю. Температура на котле 75 гр. IMG_6097.jpeg IMG_6067.jpeg
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631
    Адрес:
    Касимов
    Он то с ГС, правильно обвязан?
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.081
    Благодарности:
    18.720

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.081
    Благодарности:
    18.720
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @id2393966, а насосы - в ту сторону качают? При таких значениях температур, похоже, что "в обратную сторону".
    Ну и, присоединяюсь к вопросу
     
  4. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Да, подача слева обратка справа IMG_6100.jpeg
     
  5. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Да, стрелки на насосах ведь указаны по направлению теплоносителя ? IMG_6103.jpeg IMG_6102.jpeg
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631
    Адрес:
    Касимов
    Очень даже может быть...
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.229
    Благодарности:
    1.673

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.229
    Благодарности:
    1.673
    Адрес:
    Россия
  8. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    ?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    38.687
    Благодарности:
    30.631
    Адрес:
    Касимов
    @id2393966, Слейте с ГС, да проверьте предположение. Тем более есть откуда дотянуться.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.258
    Благодарности:
    28.991

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.258
    Благодарности:
    28.991
    Адрес:
    Калуга
    ГС обычно симметричная
     
  11. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    224

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Скорее зеркальная, судя по схеме.

    Если перевернули, то отходящие меняются местами, подача становится обраткой, и наоборот.
    Судя по направлению вращения (стрелки на этикетках), верхние насосы качают в разные стороны.
     
  12. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Да, так видимо и придется сделать.
    Я надеялся что кто-то точно сможет сказать)
    Неохота было доставать насос, емкость, шланги.
     
  13. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Да, получается зеркальная.

    Насосы просто разных моделей, видимо поэтому стрелки в разную сторону смотрят .
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.258
    Благодарности:
    28.991

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.258
    Благодарности:
    28.991
    Адрес:
    Калуга
    Устройство насоса у всех примерно одинаковое, я про улитку, известно, где подача, где обратка, то есть направление движения, в чем проблема сравнить ?
    И ГС вещь как зеркальная так и симметричная, кто поймет -оси сам найдет
     
  15. id2393966
    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6

    id2393966

    Участник

    id2393966

    Участник

    Регистрация:
    12.03.17
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    6
    Вообщем раскрутил одну из заглушек.
    Оказалось что вверх ногами.
    То есть вот так.
    IMG_6097.jpeg