    Канализация от насоса по холодному чердаку
    Мужики, подскажите как лучше сделать вывод канализационной трубы, от канализационной станции с измельчителем, по холодному чердаку ? Уклон хороший сделаю утеплю не должно замерзнуть, а вот место выхода может перемерзнуть, там то в вертикальном участке трубы вода стоять будет. И мне нужно высоко ее выводить из подсобного помещения, метра 2 по холодному чердаку вертикально, прежде чем горизонтальный участок до фанового стояка пойдет.
    Утеплить чтоли метровый слой ? Или не поможет ?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.811
    Благодарности:
    12.147

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    15.811
    Благодарности:
    12.147
    Адрес:
    Москва
    Участок напорного канализационного трубопровода, проходящего через холодный чердак, там где сток будет находиться постоянно (не сливаясь) надо защитить греющим кабелем с установкой на трубу и дополнительно утеплить трубчатой изоляцией в несколько слоев.