1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите не переморозить бетон стен подвала

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем nelgovsky, 30.11.24.

  1. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031
    Адрес:
    Волгоград
    0) песок 10 см с трамбовкой
    1) щебень 15 см + его трамбовка (0 и 1 - это пластовый дренаж естественно разделены геотекстилем)
    2) аналогично
    3) в один слой Унифлекс
    4) аналогично
    5) не делал
    А настаивает потому как - глина. Если бы делали отсыпку песком, то получился бы пруд. Потому и нужен обязательно дренаж - что пруд не получился. Да и на первое время тоже думаю вода будет в засыпанный котлован немного идти - вот для неё и дренаж.
     
  2. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу куч у соседа: прикинуть объём обратной засыпки и оставить сколько требуется, передвинуть поближе к себе... Остальное вывезти (можно соседям или на авито предложить, вдруг кому надо подсыпать участок).

    Дренаж - если есть куда воду отводить. А если там глина на 10 метров? Может получиться обратный эффект...
    Вообще по СП гидроизоляция положена только при наличии напорных грунтовых вод.

    ГИ по влажному бетону - пенетрон вроде можно. Обмазочную битумную не на водной основе кажется тоже.
    Есть ли смысл поверх ещё и рулонную в 2 слоя - вопрос...
     
  3. nelgovsky
    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    nelgovsky

    Участник

    nelgovsky

    Участник

    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Там с дрона плохо видно, но этой глины скорее всего не хватит и придётся ещё у того же соседа просить когда он строиться будет. У меня котлован полтора метра - раз, у меня вся зона под террасой засыпается - два.
    Про обратный эффект не понял. Какой такой обратный эффект? Да, там глина на все 10 метров. Я строю свой первый дом и пока научился разбираться только в монолитных работах. Подскажите. Я думал, что роется колодец на пару колец ниже уровня плиты и вся лишняя вода отводится в него. Плюс глиняный замок сверху. Если дренаж не нужен, то это наоборот для меня только плюс - меньше головняка.

    За инфу, что существует обмазка для влажных работ спасибо. Буду работать в этом направлении.
    По поводу рулонной - идея архитектора следующая. На праймер наплавляем рулон в зоне стыка стена-плита, а всё что выше вымазываем мастикой с небольшим (сантиметров 10) наплывом к уже-приплавленному рулону.

    Вот это не понял. Нет же песка, нет пруда. Есть глиняный замок. Зачем дренаж?
     
  4. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если некуда отводить воду из дренажного колодца, или зимой его зальёт или насос сломается (довольно частое явление) то вода пойдёт обратно по дренажнцм трубам под дом...

    Мне кажется, имеет смысл обсудить необходимость дренажа со специалистами специалистами, не просто "чтобы было".
     
  5. nelgovsky
    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    nelgovsky

    Участник

    nelgovsky

    Участник

    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    А где их найти этих специалистов?
    Если я сейчас начну обзванивать авито в поисках спецов по водоотводу, то мне 100% скажут: "брат, конечно надо делать! завтра готовы приступать к работе".
     
  6. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен. Придется самому поизучать вопрос :um:

    Попробуйте ещё в профильной теме спросить (но шансов получить адекватный ответ не много).
     
  7. nelgovsky
    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    nelgovsky

    Участник

    nelgovsky

    Участник

    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Как обещал, прикладываю график недельной температуры на участке с шагом в 15 минут. Логгер я включил сразу после заливки и выключил ровно через неделю в это же время. Кубик, который хранился в уличных условиях раздавили тоже ровно через неделю.

    Напоминаю вводные:
    1 Бетон М400/В30, критическая прочность которого, согласно СП 30%.
    2 Нитрит-нитрата кальция в консистенции до -5 С.
    3 Подвижность П4 достигнутая неизвестными мне пластификаторами
    4 Попытка добавить воду по просьбе бетононасоса была пресечена
    5 Бетон твердел 7 суток при температуре от -10 до +12
    6 Прогрев, шатры, термосы и прочее не использовались. Бетон твердел как есть просто в опалубке, ровно как и испытуемый кубик.

    Результаты замера прочности на сжатие: кубик треснул под давлением 14250 кгс, на 1 см2 это равно 142,5 кгс или 147 МПа.
    142,5 кгс от 400 кгс - это 35,6%
    147 МПа от 300 МПа - это 49%
    В каких единицах правильно считать (кгс или МПа) я не знаю. В любом случае - обе цифры выше необходимых 30%.
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2024-12-17 121750.png
    • WhatsApp Image 2024-12-17 at 12.50.47.jpeg
  8. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.275
    Благодарности:
    9.398
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В прогнозе ниже -2 не было :no:

    Поздравляю с удачной заливкой :super:
     
  9. nelgovsky
    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    nelgovsky

    Участник

    nelgovsky

    Участник

    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Налетел арктический циклон. Во время заливки я уже знал о нём. Поэтому поднял марку бетона на 50.
     
  10. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031
    Адрес:
    Волгоград
    Без разницы. Они переводятся друг в друга легко.
    В профильной ветке форума спросите. Я там тоже всё перелопачивал и спрашивал.
     
  11. Дакс
    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Дакс

    Дезинформатор-саботажник

    Регистрация:
    18.01.10
    Сообщения:
    7.774
    Благодарности:
    6.031
    Адрес:
    Волгоград
    Это он (архитектор?) так "защиту от дурака" выстроил. А то много "аптимизатороф" которые мытый щебень заменяют на ПГС встречается :)]
     
  12. nelgovsky
    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7

    nelgovsky

    Участник

    nelgovsky

    Участник

    Регистрация:
    26.05.24
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    7
    Они-то переводятся. Только мне текущую прочность бетона соотносить к 400 кгс (М400) или к 30 Мпа (В30) чтобы понять какой процент набрал мой бетон?