1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Падение температуры с котла на ГС и маленькая дельта первички и обратки

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Aleksey789, 28.11.24.

  1. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    6.998

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    6.998
    Адрес:
    ---
    С теплыми полами вообще потери тепла ещё больше будут. Да ещё и с таким не эффективным утеплением...
     
  2. Aleksey789
    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Aleksey789

    Участник

    Aleksey789

    Участник

    Регистрация:
    20.09.14
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Ну сейчас ведь на улице - 2 только...
    Попробую поставить на котле побольше с тем, чтобы на батареях было 60 градусов.
    Батареи подключены снизу. Самое эффективное подключение, как понимаю, это диагонольное, с верхней подачей. У меня идет потеря несколько процентов из-за этого, понимаю это. Когда ставили батареи был уверен, что все с запасом и будет тепло...
     
  3. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    6.998

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.182
    Благодарности:
    6.998
    Адрес:
    ---
    @Aleksey789, я единственное не понимаю ваше стремление привязаться к конкретной температуре теплоносителя. То 60 на котле, то 60 в батарее.
    Мне надо теплее, я прибавляю, жарко - убавляю. Сколько при этом температура в котле и в батареях, не знаю.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344
    Адрес:
    Калуга
    так не считают
    неправильно понимаете
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344
    Адрес:
    Калуга
    сейчас понабежит 10 человек и вы моментально потеряетесь в советах. если это случится - выбирайте кого-то и консультируйтесь в личке, советы тут бывают взаимоисключающие, но если вы последовательны и логичны - то разберетсь, кто ближе к правде.
    у вас нормально все работает, просто вы топите землю под собой
    доутеплитесь до конца сначала, а потом выводы делайте
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.344
    Адрес:
    Калуга
    Все похоже на то, что радиаторов у Вас хватает, Вот только с керамзитом промашку дали. Теплопроводность ваты примерно в три раза меньше чем у керамзита, на кровлю минимум 150 мм ваты кладут (сейчас чаще 200) в пол 100 (если холодный подпол, те в морозы расчетная температура 0) и те же 150/200 если Т как на улице, делайте выводы. По мне лучше в утепление вложить денег.
     
  7. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    64

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    г. Владимир
    Котловой контур нужно было замкнуть обычной трубой с обратным клапаном:

    no_de_dietrich.png