1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котёл. Конденсат на теплообменнике

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем evgeniy330, 15.11.24.

  1. evgeniy330
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    evgeniy330

    Участник

    evgeniy330

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Газовый котёл. Конденсат на теплообменнике
    Всех категорически приветствую. Котёл вайлант 242/3—5 одноконтурный с бкн, хотя это не имеет особого значения. Системе 6 лет, где то 180 метров/литров, есть и полы (чисто чтобы не холодные), и батареи с термоголовками, и теплотрасса в баню (чтобы не замерзала, 7—10 градусов. Всю жизнь все нормально, обслуживаю сам, все фокусы вайланта получил и изучил. С самого старта система работает с простым зонтом как термостатом по т помещения. Я думал, что это чисто моя боль, но перечитав форум, понял, что борьба с конденсатом на теплообменнике мне только предстоит.
    Теплообменник сейчас 4й.
    Родной зашумел сильно где то на 5м году службы. Был заменён. 2й простоял где то год. Постоянно подливал систему. Долго искал утечки. Сломал голову и замучал систему, пока не упёрся в котёл, причём только в рабочих температурах. 3й простоял с весны. Зашумел. Все имели характерную озеленелость. Заменён, благо нас китайские друзья радуют низкими ценами.
    Вопрос. Как избавиться от конденсата на теплообменнике?
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.992
    Благодарности:
    33.320

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.992
    Благодарности:
    33.320
    Адрес:
    Калуга
    Фото проявит природу возникновения. Самое частое - атмо с притоком влажного воздуха и конденсат, капающий с дымохода.
     
    Последнее редактирование: 15.11.24
  3. Evgeny2
    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    250

    Evgeny2

    Живу здесь

    Evgeny2

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.15
    Сообщения:
    997
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Московская область
    :|:
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.992
    Благодарности:
    33.320

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.992
    Благодарности:
    33.320
    Адрес:
    Калуга
    Да, он такой, капает и карает за глупо собранный дымоход)
     
  5. evgeniy330
    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    evgeniy330

    Участник

    evgeniy330

    Участник

    Регистрация:
    08.02.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Ради Бога извините. Это турботек плюс, я не написал. Труба коаксиал сразу влево в стену с добрым уклоном, чтобы уже точно все туда стекло. Фото сейчас организую.
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @evgeniy330, а рабочая температура в котле не опускается ниже 50 градусов?
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.986
    Благодарности:
    24.425
    Адрес:
    Россия, Москва
    А как конденсат приводит к «шуму» внутри теплообменника?
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    Регулировка по температуре помещения не приводит ли к тому, что температура теплоносителя временами опускается ниже 50 градусов? Если приводит, то это может быть одной из причин.
    Возможно, пусть лучше тактует. Нет?
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Короче, в меню смотрим Т-ру подачи и обратки, скорей всего разница большая. Что делать? Насос на тройку в меню постоянно, на 3хходовом есть регулируемый байпас, откручиваем его против часовой стрелки почти до конца, там всего 10 оборотов. Мне помогло, забыл про зелень.