1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заиливание системы отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 7morze, 12.11.24.

  1. 7morze
    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    7morze

    Участник

    7morze

    Участник

    Регистрация:
    15.12.21
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Заиливание системы отопления
    В системе отопления со стальными трубами и чугунными радиаторами со временем образуется черный осадок. Там где скорость теплоносителя меньше, слой осадка больше. Осадок мешает нормальной работе отопления, вплоть до блокировки отдельных участков системы. Извлеченный из системы осадок притягивается к магниту. Было бы логично дополнить систему отопления грязевиком с сильным магнитом для отлова загрязнений. Устанавливал ли кто ни будь такой грязевик в частном доме и как именно ?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Смотрите шламоуловитель / сепаратор шлама
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.434
    Благодарности:
    9.761

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.434
    Благодарности:
    9.761
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все у кого в системе отопления есть стальные трубы, радиаторы, чугунные насосы, котлы стальные и чугунные, стальные гребёнки обычно устанавливают грязевик, особенно если система низкотемпературная.