    В системе отопления со стальными трубами и чугунными радиаторами со временем образуется черный осадок. Там где скорость теплоносителя меньше, слой осадка больше. Осадок мешает нормальной работе отопления, вплоть до блокировки отдельных участков системы. Извлеченный из системы осадок притягивается к магниту. Было бы логично дополнить систему отопления грязевиком с сильным магнитом для отлова загрязнений. Устанавливал ли кто ни будь такой грязевик в частном доме и как именно ?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.064
    Благодарности:
    7.068

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.064
    Благодарности:
    7.068
    Адрес:
    Таганрог
    Смотрите шламоуловитель / сепаратор шлама
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все у кого в системе отопления есть стальные трубы, радиаторы, чугунные насосы, котлы стальные и чугунные, стальные гребёнки обычно устанавливают грязевик, особенно если система низкотемпературная.