1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Клапан ESBE VTA 372 глючит

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ovalent, 06.11.24.

  1. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Уфа
    Клапан ESBE VTA 372 глючит
    Добрый день.

    Имеется НСУ на основе сабжа. Это третий сезон, первые две зимы в максимальном положении клапан выдавал положенные 55°С, сейчас же выше 40-42° не пропускает.
    На подаче до 65°, ЦН работает, прямо перед клапаном косой фильтр, сетка чистая.
    В чём может быть дело, у кого-то была подобная проблема?
    Этот клапан разборный? Имеет смысл снимать и разбирать НСУ?

    ПС. Знаю, что в полы больше 45° и не нужно, но раньше был запас, а сейчас его нет. Как и нет гарантии, что верхний порог ещё не снизится
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    конечно чистая, всё в клапане)
     
  3. Ovalent
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459

    Ovalent

    Живу здесь

    Ovalent

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    459
    Адрес:
    Уфа
    Шутка норм :super: Только, вот, она может быть правдой, у меня "легендарный" коллектор 589 от Valtec, единственный на котором стоят силуминовые расходомеры. Я пока разбирался с ними, штуки две-три сломал и часть обломков упала в коллектор.

    Похоже, стоит разобрать НСУ.
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.110
    Благодарности:
    9.550
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    та ни, ваще не шутка, у меня просто несколько раз было - идеально чисты фильтр, а выход из котла забит шламом через которой всё и фильтровалось)