    Гашение вибраций в системе отопления
    Приветствую! Долго искал в интернете, но ничего не нашел. Может специалисты подскажут. Проблема в следующем: Жилой многоквартирный дом, небольшой на 30 квартир. Своя котельная на дом. Видимо со временем подизносился насос, который гоняет воду в системе отопления. И по трубам (по воде) идет гул от насоса. До квартиры идут металлические трубы. Далее идет горизонтальная разводка по квартире в металопластике залитая в пол. Эти вибрации (гул) от воды передается в пол и соответственно звук тихо но слышен по квартире и чем ближе к входу в квартиру тем естественно сильнее. Шум не сильный в СНИП входит, поэтому ничего сделать с УК не можем, но он постоянный и раздражающий. Особенно ночью, когда другие шумы уходят. Когда перекрываем краном трубу, то естественно звук уходит - вода с вибрацией в систему не поступает. Вот возникает вопрос, может есть ли что-то что можно поставить на входе в квартиру, чтобы эту вибрацию воды погасить? Нужны советы специалистов.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Alek-is-ek, а если не полностью кран закрыть, - есть такое положение, когда и звук погас, и вода в отопление идет?
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540
    Адрес:
    Иваново
    так может у вас регулирующая арматура на радиаторах шумит.

    вибрацию перекрытием кранов не остановишь
     
  4. Alek-is-ek
    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alek-is-ek

    Новичок

    Alek-is-ek

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Звук пропадает только при полном закрытии. То есть когда вода полностью прекращает идти.
     
  5. Alek-is-ek
    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alek-is-ek

    Новичок

    Alek-is-ek

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Звук идет по воде, не по трубам. И это именно идет от насоса, слушали трубы в подъезде.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.540
    Адрес:
    Иваново
    тогда это получается не вибрации а пульсации
     
  7. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    2.254
    Благодарности:
    2.734

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    2.254
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    Москва-Киржач
    У меня такая же проблема. Второй сезон, как включают отопление, стоит низкочастотная вибрация. Чем холоднее на улице, тем сильнее. Причем в разных местах комнаты или квартиры это может быть сильнее или меньше.
    Отопление стандартной пятиэтажки, чугунные радиаторы, стальные трубы, первый этаж. Шумит вода и от нее вибрация передается по трубам везде.
    Подавал заявки в управляющую, даже прошлись в итоге с дежурным сантехником по подвалу. Я грешным делом думал, что это дворники греются каким то "Ветерком" в подвале под моей квартирой.
    В итоге прослушивал все трубы и знакомый навязчивый гул стоит именно от труб отопления. Сантехник сказал, что тут он ничем помочь не может, упомянул только, что энергетики меняли оборудование недавно и наверно поставили новый насос, который создает этот гул в трубах. Раньше более 20 лет ничего подобного точно не было. Теперь есть и реально если ночью проснешься, то уже в полнейшей тишине этот звук конкретно раздражает и не дает нормально спасть.
     
  8. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    На насосе должны стоять вибровставки (компенсаторы).
    Поищите в ГУГЛе.
     
  9. Alek-is-ek
    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alek-is-ek

    Новичок

    Alek-is-ek

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вот и проблема, что нет доступа к насосу и повлиять на него не могу, но могу сделать на входе в квартиру. Мне советовали про входной демпфер, но какой и как его установить на входе не сказали.
     
  10. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Это как?
    Вы где живете?
    Квартира приватизирована?
    Управляющая компания есть?
     
  11. Alek-is-ek
    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Alek-is-ek

    Новичок

    Alek-is-ek

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.24
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Управляющая есть, но в котельную не пускает. Я писал, что звуки ниже уровня и этим на них не повлиять. Я могу сделать только у себя что-то.
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.311
    Благодарности:
    42.301

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.311
    Благодарности:
    42.301
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно поставить на входе с пол метра дюритовую резиновую трубу. Она будет выполнять роль гасителя колебаний. Но зимой вам вряд ли кто позволит перекрывать отопление, чтобы вставить вставку.
     
  13. Владимир77888
    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    2.254
    Благодарности:
    2.734

    Владимир77888

    Живу здесь

    Владимир77888

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.20
    Сообщения:
    2.254
    Благодарности:
    2.734
    Адрес:
    Москва-Киржач
    Как можно посмотреть наличие такой вибровставки на насосе? На сколько она эффективна, или сколько штук их должно быть? МОЭК отдельная организация и напрямую с жильцами как бы не контактирует. Куда жаловаться попытаться, на что ссылаться при обращении?
     
  14. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Если
    должен быть и Договор на обслуживание.
    Вы один из владельцев дома (хозяин), а УК наемные ваши работники.
    Пригрозите Жилищной инспекцией и другими контрольными органами, или сменой УК.
    Требования правил такие:
    "СВОД ПРАВИЛ СП 510.1325800.2022 ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
    13.7 В тепловых пунктах насосы следует устанавливать на виброизолирующие основания. Для соединения трубопроводов с патрубками насосов рекомендуется предусматривать гибкие виброизолирующие вставки"
    Вы провели инструментальные измерения лицензированной лабораторией?
    Сколько дцб. получилось?
     
  15. AfVlNik
    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427

    AfVlNik

    Живу здесь

    AfVlNik

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.23
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Визуально, глазами.
    на всасе и нагнетании каждого насоса. (указывается в Проекте)
    Написал выше.
    Ссылаться на
    СП51.13330.2011 Защита от шума