1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Опыт с ТН geo-comfort

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.

  1. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    596

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    596
    Благодарности:
    596
    В том то и дело, что принято только решение о том что бы положить газ на лопатки.
    А что бы в реальности покажет РенТв.
     
  2. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ну начинается, рептилоиды, заговор, трансХендеры! :);):);)
     
  3. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.151
    Благодарности:
    7.118
    Адрес:
    Таганрог
    Это старт-стоп? Подача 43, не многовато?
     
  4. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    Добавим ясности.
    По поводу "газ на лопатки"
    По расчетам можно. Пробую на практике, да даже если на уровне магистрального газа меня вполне устроит.
    Простой расчет по цене за киловатт тепла полученный от использовании различных видов топлива тепловой насос впереди при использовании исключительно ночного сельского тарифа, к чему и стремимся. Пока первый этап реализован, второй это буфер большого объема.

    Теперь по температуре подачи, напомню дом не утеплен и без буфера, пока для поддержания нам комфортной температуры гоняю тепловой насос прямо в полы, протока еле хватает для работы тн, но циклы работы небольшие перерыв в разы больше. Поэтому пока такой режим работы тн.
    Перегрев в норме, за штатные параметры не выходит, ну и чудьненько.
     
  5. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
     
  6. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    По прошедшим годам и наработаным связям мне бурение для вертикальных зондов обошлось значительно ниже рынка грех этим не воспользоваться при мягких грунтах. При скальных породах этот номер не прокатит. Здесь же легко было реализовано.
    Компактно, эффективно, была скидка на бурение. Поэтому остальные варианты просто отпали сами по себе.
     
  7. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    Требуются пояснения, не понял какие? Вариантов масса но по сравнению с тепловым насосом либо трудно реализуемы, либо несоразмерно дОроги.
     
  8. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    В конце бурения, перед поднятием бура, бентонитом обильно насытили оборотную воду, у меня гибробурением делали. Еле всунули зонды с грузом и наполненые водой.
    Стоимость без скидки для зондов последний раз была 650р/метр
     
  9. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    А можно для сравнения длину вашего геоконтура и как выполнен?
     
  10. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вот прошлогодний ремонт данфоса с заклинившим компрессором.
    До и после. В плюс контроллеру дижимарк, сравните пространство "подкапотки" с ним и родными потрохами.
     

    Вложения:

    • IMG_20220927_125454.jpg
    • IMG_20221003_154028.jpg
  11. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Новочеркасск
    Справедливости ради скажу, сегодня обсуждали с Сергеем тарифы, и получилось что у нас 1м3 газа 8,05₽, 1кВт*ч ЭЭ 3,36₽ при льготном тарифе. С удивлением обнаружил, что чисто теоритически, цена за 1кВт тепла с магистрального газа и ТН (при СОР>3) составляет 1₽! ;) :) ;)
    П. С. Паритет ля! ;) :) ;)
     
  12. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    А насчет вашего геоконтура что расскажете ?
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.432
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Новочеркасск
    Куст, 16 коаксиальных зондов по 16-17м. 256м, общая длинна, пускай 500м. Но я на горе живу, а там у нас сухо. А вот если бы на Хотунке жил, может ситуëвина другая была бы, там низина и раньше всегда их топило.
     
  14. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    159
    Адрес:
    Краснодарский край
    Ну вот вам и ответ почему мой на расчетные 15кВт меньше охлаждает грунт, чем ваш 10кВт
     
  15. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.197

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.197
    Адрес:
    Киев
    Ну что - в общем ничего за 10-15лет не изменилось.
    Корпус -максимально бюджетный.
    Сопли как весели так и висят (этого ведь никто не увидит)
    Компрессор - как всегда высокотемпературный (бюджетный)
    Кстати почему заклинил - он же в 0кипит.
    И защиты частотника должны были отработать. Ой - частотник дорого, клацалка все решает.
    В итоге - без лоха и жизнь плоха.

    ЗЫ. Манометрия зачётная ;)