1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Опыт с ТН geo-comfort

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    5.114

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    МО
    Вообще ответ не в тему, я не про дом, а про работу ТН.
     
  2. Demich75
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.197

    Demich75

    Живу здесь

    Demich75

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.197
    Адрес:
    Киев
    Ничего страшного.
    Он умеет компрессора менять.
    (Главное что бы владельцу все нравится)
     
  3. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.841

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Великий Новгород
    До какой температуры греете ?
     
  4. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если вы про гвс то думаю разберетесь
     

    Вложения:

    • IMG_20250113_202224.jpg
  5. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.841

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.916
    Благодарности:
    2.841
    Адрес:
    Великий Новгород
    а как боретесь с легионеллой?
     
  6. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    Легионелла по описаниям любит застойную теплую воду. Нам это не грозит, расход такой, что ввод приготовления гвс от теплового насоса был встречен овациями с улюлюканием! Потому что снялось ограничение на пользование горячей водой совсем. Ранее уже упоминал, 100л 1,5кВт водонагреватель практически никогда не выключался, все время любая порция холодной воды откладывала достижение точки отключения термостата. Если и отключался то под утро на пару часиков. Очень часто повторялась ситуация, помылись два посетителя душа, чуть увлеклись и остальные остались на пару часов без горячей воды. Теперь мощности теплового насоса хватает для работы в проточном режиме до 40-45° и хоть улейся в душе.
    Из 100литрового который греется тепловым насосом через промежуточный теплообменник на 40пластин вода переходит в 15литровый догреватель на 1кВт обычный электрической водонагреватель, в него же закольцевал рециркуляцию.
    Теперь после прекращения разбора гвс тепловой насос ну примерно греет еще 3-5минут 100литровый и отключается, а 15литровый продолжает греть до 60-65° еще минут 15-20 и тоже отключается, потом иногда на поддержание периодически вкл-откл.

    Да, гидравлику реализовал таким образом, что гвс греется всегда при работе теплового насоса сразу из теплового на ПТО гвс, потом через трехходовый либо в систему отопления, либо, например летом, сразу обратно в ТН.
     
  7. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вот и до +8 геоконтур просел, уходит +2,3, вчера вечером уличная температура до -9 опускалась, к утру чуть отпустило до -4,5.

    Чуточку добавлю размышлений по работе ТН в моем доме.

    Вот некоторые упрекают в отсутствии конкретных цифр, экономия, окупаемость. А мне интересно те кто утверждает, что установка ТН обязана быть окупаемой, просчитаной до копейки покупкой.
    Почти год пользования ТН дал мне ответ, для чего же мне дома нужен ТН.

    Комфорт, вот ключевое! Остальное да, да, нооооо не главное. Все эти цифры нужны только на стадии принятия решения, далее усилинное оправдание окружающим тех денег потраченых на ТН.
    Мне в доме теперь комфортно, дома тепло, горячей воды хоть улейся, таскать баллоны или дрова не надо, переплачивать много за электричество тоже. При отоплении электрокотлом еще и ограничении по мощности. Были не раз отключения умным счетчиком на столбе по превышению выделенной мощности, это когда 12кВт электрокотел, плюс 1,5кВт водонагреватель, и еще чайник там, микроволновка и бац, приехали. Теперь все ограничения в прошлом, денег тратиться в разы меньше, никаких танцев с бубном.

    Да, еще момент, 15кВт мощности ТН позволили мне пользоваться горячей водой в проточном режиме от ТН без ограничений. Менее мощные такой режим не вытянут, а косвенник не менее 300л с увеличенным теплообменником совсем не бюджетно стоит.

    Так что мои затраты полностью оправданы для нашей семьи, чего остальным и желаю. Цифры посчитаю выложу, после этого отопительного сезона.
     

    Вложения:

    • IMG_20250116_070612.jpg
  8. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Калининград
    @Kogdanetgaza, Вы же только пару дней назад пяткой в грудь стучали, тыкали линейкой холодильщика.
    В итоге что, у самого нагнетание под 90С.
     

    Вложения:

    • IMG_20250116_070612.jpg
    Последнее редактирование: 30.01.25
  9. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    И что с того? Читая ваши сообщения могу только порекомендовать вам прежде чем писать свои мысли прокрутить их в своей голове, подумать, при нехватке знаний в данном случае покурить тему...
    Начнем с того что вы сравниваете теплое с зеленым, у меня 407ой фреон и при тех же температурах давление по высокой стороне на десятку с лишним бар ниже в данном моменте показано 13бар, но это уже выключен компрессор, когда работал уже к 18барам подходило что соответствуют вами нелюбимой линейке холодильщика как раз 48° точка росы которая и видна на мнемосхеме!
    В случае с тем воздушником с 410тым фреоном там при такой температуре было бы уже давление 28бар, а если электрокотел угостил его температурой всего 60° давление уже будет 37бар, а если на дне сконденсировался фреон, а он там и должен сконденсироваться при нормальной работе теплообменника, то пришедшие в гости 70° от электрокотла, да не в гости а регулярно на работу?!)
    Так что давайте не будете тыкать в лицо то в чем слабо разбираетесь, диванный вы наш критик. Вот многобукофф от вас да, иной раз в глазах пестрит от ваших сообщений, но по большей части бесполезных, а часто вообще неуместных.
     
    Последнее редактирование: 30.01.25
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Калининград
    @Kogdanetgaza, Не надо сову на глобус натягивать.
    Речь шла о Т нагнетания, а не о конденсации которую вы сейчас приплели.
     
    Последнее редактирование: 30.01.25
  11. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    Если у вас в голове мысли так стремительно летают, и вы имеете привычку свои мысли приписывать другим то тут как говориться, медицина бессильна.

    Речь шла о температуре теплоносителя и точка, а далее ваши фантазии, нагнетание, конденсация, теплообменник не той системы. Хватит спамить в теме про мой ТН на у кого толще и кто кому чего сказал...
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Калининград
    @Kogdanetgaza, Какие мысли, какие фантазии?
    Вы все время желаемое за действительное выдаете.
    Речь шла об объяснении причины возникновении поломки и точка.
    Ок. Больше не буду.
     
  13. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    5.114

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.391
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    МО
    Для 407С нормальное нагнетание, почти расчетное:

    upload_2025-1-30_13-52-15.png

    А вот выход 48 градусов в отопление, это конечно многовато, если не ГВС греть, но судя по картинке там не ГВС.
    Ну или фреон другой использовать, R134 например, у него при этом режиме в районе 68 будет.
     
  14. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.151
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Калининград
    Конечно Т нагнетания будет высокой, никуда от этого не денешься если в СО необходима высокая Т теплоносителя.
    Автор при этом утверждает, дословно "дом и СО сразу были заточены под низкотемпературное отопление"
     

    Вложения:

    • IMG_20240202_084557.png
    • upload_2024_11_05_00_10_11_363.png
    Последнее редактирование: 30.01.25
  15. Kogdanetgaza
    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Kogdanetgaza

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.24
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Краснодарский край
    Автор кроме утверждения еще и поясняет в который раз плохочитающему, дом не доделан, нет утеплителя совсем, а так как будет утепление, стены из "холодного" газоблока 500плотности всего 240мм толщиной, теплопотери пока больше расчетных с утеплением более чем в два раза. Но не превышают тепловую мощность ТН, дома комфортные +24°