    Добрый день!

    Хочу положить инженерную доску клеевым способом. Пол - самонивелирующаяся смесь на цементной основе (вроде Unis Next Garage или Церезит CN 175), толщина слоя от 1 до 6 см. Лежит смесь на кессонных перекрытиях, самая тонкая часть = 5 см.
    Подрядчик говорит, что надо прибивать фанеру дюбелями, но я боюсь как бы не пробить потолок насквозь к соседям снизу.
    По поводу укладки фанеры на клей подрядчик говорит, что есть риск, что инж доска оторвет смесь от перекрытий и пол начнёт бухтеть.
    Как лучше поступить?
     
  2. vago083050
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    2.169

    vago083050

    Консультант

    vago083050

    Консультант

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    2.169
    Адрес:
    Москва
    Зачем фанера в этой схеме? Вам требуется поднять уровень пола без прибегания к мокрым процессам?
    Даже если так, то в дюбелении оной нет надобности, формат поменьше и клеете к основанию.
    Риск отрыва там, где прочность сцепления с бетонным основанием менее 1МПа.
    Проверяете прочность и влажность, и клеете доску прям к основанию. Если в промежутке требуется фанера для чего-то, то также поступаете перед её приклеиванием.