1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Резервирование дренажного насоса

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем DenisVol123, 23.10.24.

  1. DenisVol123
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DenisVol123

    Участник

    DenisVol123

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Резервирование дренажного насоса
    Все привет! Подскажите пожалуйста как правильно подключить два дренажных насоса на одну отводящую ПНД трубу, что бы все соединения пережили зиму?

    Ситуация следующая. Есть бетонный колодец из двух колец куда самотеком приходит дренаж, ливневка и септик. По весне еще приходят грунтовые воды). Я хочу поставить в этот колодец два дренажных насоса для резервирования, чтобы не переживать о том что насос сломается.

    Как это сделать? С ходу в интернете ничего не нашел. Первое что приходит в голову это просто заложить две отводящих трубы и не придумывать велосипед, но до канавы далеко и это ощутимо увеличит бюджет.
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!

    Напорный трубопровод необходимо заложить по возможности поглубже и с уклоном в сторону насосов.

    Насосы подключить параллельно через тройник.

    На каждом трубопроводе ведущем к насосам организовать перекрывающий кран с тягой для управления им.

    Обратные клапана на напорные трубопроводы насосов не ставить.

    К каждому насосу провести отдельный кабель питания желательно заложить его в трубу ПНД.

    Не рекомендуется совмещать канализационную систему с системой дренажа и системой ливнёвой канализации.
    Так же не рекомендуется совмещать дренаж и ливнёвку.

    Хотя, на практике так делают, но надо понимать опасности и максимально защитится от них.

    Можно и так.
    Действительно можно организовать два напорных трубопровода от каждого насоса в отдельности.
    Это надёжное решение.

    Труба ПНД не дорогая.
     
    Последнее редактирование: 24.10.24
  3. DenisVol123
    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    DenisVol123

    Участник

    DenisVol123

    Участник

    Регистрация:
    12.03.24
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо, прикинул все за и против и решил что самым лучший вариант это положить вторую ПНД трубы на выход. Надежней и проще.