1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как заставить застройщика исправить канализацию на первом этаже МКД?

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем vkbadsite, 16.10.24.

  1. vkbadsite
    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vkbadsite

    Новичок

    vkbadsite

    Новичок

    Регистрация:
    17.02.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Как заставить застройщика исправить канализацию на первом этаже МКД?
    Здравствуйте!
    Купил квартиру на 1/14 этаже.
    Прошу вас помочь мне с такой проблемой: общий стояк канализации сделан под углом: то есть отверстия в перекрытиях расположены в разных местах.
    По проекту - труба должна быть вертикальная, по факту стоят два угла по 135 градусов, которые создают огромное количество шума и вероятность прорыва.
    Эксперт от застройщика утверждает, что все по проекту. Роспотребнадзор сказал что сначала нужно обратиться к застройщику с претензией.
    Скажите пожалуйста, как составить такую претензию, на какие стандарты указать? photo_2024-09-26_12-12-55.jpg
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.258
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.258
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Это к юристам надо обращаться.
    Или в юридический раздел нашего Форума.

    Согласно СНиП 3.05.01-85 и СП 73.13330.2016, отклонение от вертикали стояка канализации не должно превышать 2 мм на 1 м длины.

    @vkbadsite, у Вас видимо на стояке отступ организован.
    Он в принципе допустим.

    "Отступ канализационного стояка это смещение стояка по горизонтали. Длина отступа не должна быть более одного метра, а отводы должны располагаться с углом не более 45°.
    Если отступ предусматривается для понижение уровня шума, замедлить поток воды в канализационной системе, то он выполняется двумя отводами, имеющих угол 45° с вертикальной длиной, которая должна быть равна двум диаметрам стояка.
    "
     
  3. Metamizolyeah
    Регистрация:
    21.10.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Metamizolyeah

    Новичок

    Metamizolyeah

    Новичок

    Регистрация:
    21.10.24
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Благодарю вас за приложенные названия документов.
    Я нашел про отступ на сайте ремответ, но в документах
    СП 73.13330.2016
    СП 30.13330.2020
    Про это ничего не нашел.
    Я обращусь к юридической части форума.
    (Пишу с другого аккаунта потому что тот не могу восстановить)
    Еще раз спасибо, Ладомир.