1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Почему образуется конденсат на внутренней стороне пароизоляции?

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Bostonicus, 13.03.10.

  1. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Если есть возможность - не в обход лаг, а сплошным контуром снизу. Огибая лаги - получите мостики холода из-за невозможности абсолютного прилегания мембраны к лаге (по бокам, я имею ввиду).
    Да, с проклейкой всех нахлёстов пароизоляции строительной клейкой лентой (у нас порекомендую Изоспан KL+ или KL.
    Полностью соглашусь.
     
  2. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Вот так вы имеете в виду?
    И так же пароизоляцию только сверху. Не через лаги. Верно?
     

    Вложения:

    • 5B500656-6221-4476-9604-04F62D691816.png
  3. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Верно.
     
  4. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    какое расстоение необходимо соблюдать между низом лаг и этой пленкой которой закрывать все?
     
  5. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Вопрос непонятен. Обычно снизу к лагам монтируются доски (вразбехку), на которые опирается утеплитель. А к ним - ветрозащита. Никаких расстояний.
     
  6. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Ну да, идет лаги, потом "черновой пол", на котором лежат брикеты утеплителя, и все это закрываем сплошным настилом ветрозащиты изоспан цоколь а. аналоги есть по эффективности?
     
  7. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Поулчается что любая протечка, внутри помещения, это серьезный геморой, и если вода протечет до утеполителя, если сразу его не заменить и не высушить часть пола - может быть только хуже.
    Но опять же, это сколько надо вылить воды, чтобы прошло через юсб панель 4см, далее чистый пол, далее пароизоляция, далее 3 слоя утеплителя, чтобы дойти до пленки изоспан, чтобы она воду отвела.
    И ещё не очень понятно, как она это делает, ну вот допустим конденсат и перепад температур, полным ходом, межсезонье, допустим, влага идет вверх, на пленку эту - не проникает. А внутри пирога пола собравшийся конденсат - будет сохнуть внутри из за этой пленки или если капли воды упадую на дно пленки то она выйдет из нее?
     
  8. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Снизу - А цоколь. а выше - черновой пол, утеплитель и т. д.
    Да.
    Мембрана не "отводит" воду. Она её пропускает.
    Но, если для вас не актуально - да ради Бога, монтируйте любую ветрозащиту.
    ЛЮБЫЕ ветрозащитные мембраны пропускают пар из зоны его высокого парциального давления - в зону низкого парциального давления. Не научились ещё встраивать нипель в каждую пору материала.
    А вот чтобы пар снизу не шёл в конструкцию - нужна оочень хорошая вентиляция подполья.
     
  9. Рушанин
    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.471
    Благодарности:
    11.261

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Рушанин

    сам строю, сам косячу, сам исправляю

    Регистрация:
    02.03.19
    Сообщения:
    3.471
    Благодарности:
    11.261
    Адрес:
    Приильменье
    1. юсб п
    1. юсб панель это что? Планка с usb выходами для флешек, мышек и прочих устройств? Не? OSB либо ОСП.
    2. За то время что вы тут бла-бла-ьла разводите ваши лаги такой порослью порастут, что спасать будет нечего. у вас на такой теплыни счет идет на часы, ну на дни максимум.
     
  10. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Уже все разобрали. Сушимся.
     
  11. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    У меня не закрытый цоколь, высотой 45см
    Думаю даже не закрывать, пускай вентилируется все.
     
  12. Изоспан
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143

    Изоспан

    Живу здесь

    Изоспан

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    2.984
    Благодарности:
    3.143
    Адрес:
    Дедовск
    Отлично.
     
  13. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Встал вопрос как под уже выстроенной пристройкой, по центру (отступив по 1.5 от краев) сделать усиление полов. Выстраивать тумбы с грунта или делать сваи?
    Если тумбы - то как сделать чтобы грунтовыми водами полы их не поднимало.
    А если сваи - то надо будет разюирать для монтажа.
     
  14. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.116
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    @treal2022, я не строитель. Но я бы подумал о дополнительном ряде лаг/контрлаг. Т е на имеющиеся столбы массивные лаги, на них достаточно часто менее массивные основные, ну и т д...
    Или проблема в хлипких столбах? Усиления что требует?
     
  15. treal2022
    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    treal2022

    Живу здесь

    treal2022

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.22
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Лаги 3 метра
    Пол ходит ходуном
     

    Вложения:

    • image.jpg