    Котёл Buderus Logomax U072-24 постоянно горит горелка
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в одеоконтурном котле Будерус неделю выскакивала ошибка 6А (отсутствие газа) после тех обслуживания котла. Мастер поменял местами электроды розжига, неделю проработал ок, потом опять с ошибкой, reset делать приходилось по несколько раз на дню. Постоянно включалась ошибка 6А, котел не мог зажечь пламя. Мастер заменил электроды на новые, проверил клапан газовый прибором, сказал «газ приходит хорошо, но на выходе в котел очень мало», в настройках меню что-то поменял, где-то выставил другие параметры, потом жмякнул на «вернуть к заводским настройкам», всё заработало, плямя есть. Но теперь проблема в том, что котёл всегда держит значок, что горелка включена. На сколько я помню, он должен нагреть всё что нужно и выключить горелку. А тут он отопление держит на (38-40) и всегда горит значок пламени. Это ведь не ок, он должен выключаться или он так и должен работать в режиме отопления? Мастер сказал, что не ок, но что с этим делать он не знает. Сегодня потрогала сам верх котла, а он нагрет так хорошо прям, хотя я раньше его не трогала. Помогите советом, пожалуйста, куда смотреть, что починить ему нужно?
     
  2. Superskaya
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Superskaya

    Участник

    Superskaya

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Когда воду нагревает до нужной температуры, потом, конечно, горелка отключается, но потом включает на отопление и держит. Он не должен отдыхать?
     
  3. ШайТан
    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740

    ШайТан

    Живу здесь

    ШайТан

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.09
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.740
    Адрес:
    Москва
    В идеале, да. Осенью включился, весной отключился, только на ГВС, а работа только на интенсивности (модуляции) пламени. Как у повара под кастрюлей огонь, больше-меньше. Частое включение-выключение (тактование) не есть хорошо, какая у Вас площадь отопления?
     
  4. Superskaya
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Superskaya

    Участник

    Superskaya

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Опять беда с котлом, помогите пожалуйста! Щелкает газовый клапан (?) и не включается горелка. Т. Е. постоянно пытается разжечься, но даже не начинает разжигать. Нет ошибки, не дает выключить его или перезагрузить.
    Апд. Сейчас включился, но что делать дальше не понимаю(

    площадь дома 180 кв
     
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Вылетаю...номер вашей планеты в центурии пишите срочно а то гравицапа дорогая могу пролететь и вместо Плюка куда нить на Альфу занесет.
     
  6. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    а часто- это как? раз в сутки - это часто или редко? А что делать если мне монтажники навялили комнатный регулятор- и котел то включается то выключается. но чаще не включается- ну раз 6 за сутки поработает и стоит зараза...батареи холодные приходится поверх трусов еще шорты надевать
     
  7. Superskaya
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Superskaya

    Участник

    Superskaya

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Напишу сюда, в чем была причина поломки, вдруг поможет кому и спецам, что живут здесь не придётся летать на другие планеты.
    Замена газового клапана решила проблему.
    И конкретно на этом котле Buderus не должен постоянно гореть значек горелки
    Он зажигается, когда идёт нагрев и потом выключается.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.999
    Благодарности:
    33.322
    Адрес:
    Калуга
    Значок горелка на всех котлах горит тогда, когда она работает.
     
  9. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017
    Адрес:
    Самара
    А до ТО все было нормально?
     
  10. Superskaya
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Superskaya

    Участник

    Superskaya

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да, всё верно. Но в моём котле значек горел постоянно и пламя было постоянно, что является ошибкой. Он нагревает -> выключает -> температура падает -> включает и так по кругу должно быть.
     
  11. Superskaya
    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Superskaya

    Участник

    Superskaya

    Участник

    Регистрация:
    08.10.24
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    До ТО было нормально, да.
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    Че то мне кажется что газовый клапан ЖИВОЙ и здоровый