1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Baxi connect+ и работа с бойлером косвенного нагрева

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ARTUR_o, 07.10.24.

  1. ARTUR_o
    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ARTUR_o

    Участник

    ARTUR_o

    Участник

    Регистрация:
    10.10.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Baxi connect+ и работа с бойлером косвенного нагрева
    Screenshot_2024-10-07-20-34-55-070_com.microline.baxi.jpg Установили данную аппаратуру на котёл baxi eco life, по open therm как указано в инструкции, в итоге котёл постоянно включается на ГВС и греет до 60+ градусов, хоть и задано в приложении 30, температура отопления в порядке, её в норме держит, но ГВС постоянно включается, пусть она и в минимуме, пробовал создавать отдельный график, с отключенным в принципе ГВС, но он всё равно включается
     
  2. SkiFF710
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    120

    SkiFF710

    Живу здесь

    SkiFF710

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Кольцово НСО
    Поставьте в настройках бойлер с проточным теплообменником.