1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема усадки напыляемого пенополиуретана

Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем BOPOH_N, 01.10.24.

Метки:
  1. BOPOH_N
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    BOPOH_N

    Участник

    BOPOH_N

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитровский район Московской области
    Проблема усадки напыляемого пенополиуретана
    Случилось очень неприятное. Ищу решения.

    Вводные данные.
    Имею пирог пола:
    1. Фундамент забивные сваи и обвязка брусом 200х200
    2. Лаги 100х200 подшитые снизу досками на которые уложены вырезанные из ЦСП плиты (плиты лежат между лагами и не крепятся к доскам)
    2022-08-11 11-36-06.HEIC_compressed.JPEG
    3. между лаг на щиты напылен ППУ 150мм. Работы проводились в августе 2022. По итогу работ выглядело все хорошо...
    2022-08-10 18-58-41.HEIC_compressed.JPEG 2022-08-10 18-58-16.HEIC_compressed.JPEG
    4. Далее черновой пол из шпунтованной доски 35мм
    5. Коммуникации (электрика и трубы водоснабжения и отопления) уложенные в ЭППС 40мм
    2023-09-29 10-05-38.JPG_compressed.JPEG
    6. Мат с разметкой для теплого пола и стяжка с теплым полом 90мм
    7. Керамогранитная плитка.

    Тревожные симптомы.
    В первую зиму эксплуатации отопления 2023-2024 в морозы января получил не маленький счет за отопление и замерзшие трубы внутри каркасных стен. (тема была описана тут).

    Проблема.
    В рамках подготовки к новому отопительному сезону полез под дом проверять гипотезу, что проблемы были из-за неплотного примыкания половинок обвязочного бруса куда мог "сочиться" холод. Но неожиданно обратил внимание на сильно деформированные щиты ЦСП, многие из которых выгнулись "лодочкой"
    Screenshot 2024-10-01 111813.jpg 20240930_155242.jpg_compressed.JPEG 20240930_155324.jpg_compressed.JPEG
    Видно, что ППУ оторвало от лаг и образовались щели до 5мм.
    В общем, налицо деформация и разгерметизация теплого слоя из-за усадки утеплителя. Итого имеем практическое отсутствие утепления пола...

    Пока веду переговоры с подрядчиком, хотелось бы узнать мнения о том что можно сделать в такой ситуации. Высота подпольного пространства от 0.6 до 2,5 метров.
     
    Последнее редактирование: 01.10.24
  2. Rafinad76
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    322

    Rafinad76

    Живу здесь

    Rafinad76

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Москва
    @BOPOH_N, Добрый день. Все верно, двушка отщелкнулась или из-за повышенной влажности дерева (вероятнее всего) или из-за некачественного сырья. Высота позволяет, так что снизу, на щели напылите Polynor и пока не застыл, пройдитесь сразу огнезащитной пропиткой Polyguard. Всю площадь напылять не надо, но обязательно щели с заходом на лаги и ЦСП. Берите с угловой насадкой - намного удобнее.
     
  3. BOPOH_N
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    BOPOH_N

    Участник

    BOPOH_N

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитровский район Московской области
    Возможно, я ошибаюсь, но но если бы проблема была во влажности (лаги зиму, весну и лето стояли под крышей), то ППУ просто отщелкнуло бы, а тут налицо суровая деформация (сжатие материала), что наводит на вывод о качестве материала :(
    Поэтому волнуюсь что если просто поверху на швы нанести тонкий слой - не решит вопрос качественного утепления...
    Думаю что надо расшивать швы и пенить на глубину, с учетом того что между ППУ и черновым полом есть полость 50мм
     
  4. Rafinad76
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    322

    Rafinad76

    Живу здесь

    Rafinad76

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    868
    Благодарности:
    322
    Адрес:
    Москва
    @BOPOH_N, Нет, не ошибаетесь. Утяжка (деформация) изоляции - это как раз одна из причин, почему отщелкнулась пена. Почему произошла утяжка? Сейчас Вам никто точно не скажет, но могут накидать уйму версий. От этого теплее не станет.) И конечно, тонкий слой не решит проблему - 5 см. минимум. Я порекомендовал быстрый и проверенный вариант выйти из этой ситуации. Однако, если подрядчик готов за свой счет и до наступления холодов устранить свои косяки, то конечно пусть он это делает. Безусловно, это самый лучший вариант.
     
  5. BOPOH_N
    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    BOPOH_N

    Участник

    BOPOH_N

    Участник

    Регистрация:
    20.01.11
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дмитровский район Московской области
    Возможно, кому-то интересно, что показало вскрытие...
    20241010_113726.JPEG
    Демонтировали один сегмент, который отошел от лаг с 3х сторон.
    20241010_114632.JPEG 20241010_114757.JPEG
    Внешний вид и плотность ППУ, в общем оказалась нормальным
    20241010_115314.JPEG 20241010_115255.JPEG 20241010_115304.JPEG
    На срезе не видно никаких существенных проблем материала. Никаких трещин, раковин и прочих непотребств
    20241010_115325.JPEG
    Проблема только в том, что ППУ отклеился от деревянной лаги.
    Напомню, лаги были смонтированы в ноябре, а пенили в августе, находились они под крышей и тестером проверялись на влажность перед напылением.
    Монтажники считают, что причиной является защитная (противогрибковая) пропитка...
    Поэтому, думаю, всем важно учитывать такой "интересный" опыт дружбы ППУ с деревом.
    Решали проблему пропиливанием всех отлипших стыков. К сожалению, не могу сказать что это кажется надежным решением, так как сопло очень маленькое и вставить его в щель невозможно. Надежда на то, что сильный напор раствора все таки попал в пространство между лагами и надежно загерметизировал щели...

    P. S.
    Еще один негативный результат нарушения герметичности
    20241010_115424.JPEG
    Мухи нашли отличное место для зимовки. А я ломал голову откуда столько этих гадов в доме...