    Сейчас нарисую схему своей котельной и поищу фото. Пока прикрепляю скрины из техпаспорта котла и контроллера по схеме отопления.
     

    Вложения:

    • Котельная_Витогаз100.jpg
    • Котельная_Витотроник200.jpg
  2. MaksimR79
    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    569

    MaksimR79

    Живу здесь

    MaksimR79

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.15
    Сообщения:
    792
    Благодарности:
    569
    Адрес:
    Истринский район
    @Kristina_S, рисуйте схему обвязки котла до гидрострелки, после гидрострелки, как бойлер подключен (до/после). где насосы и термометры, частотники (если есть) тогда спецы вам чем и помогут.
    а если вы все насосы на одну клемму повесите, то расскажите нам потом что их этого получилось и как вы замечательно отрегулировали температуру во всем доме.
    ПС. Повторю - у вас нет понимания как это работает.
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.343

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.343
    Адрес:
    Калуга
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.780
    Благодарности:
    19.380
    Адрес:
    Донецк
    upload_2024-10-1_12-30-33.png Скрин странички с инструкцией по контроллерам Витотроник 200, правда после 200 должно быть уточнение модели.
    Имхо, в мануал Вы не решились взглянуть, чисто по русски... вилку в розетку, дым пошёл, открываем мануал, начинаем читать.
     
  5. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Все мануалы к котлу и контроллеру изучила вдоль и поперек, так что ваша догадка ложная. Модель контроллера Витотроник 200, KW4/KW5.
     
  6. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.206
    Благодарности:
    1.660

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    3.206
    Благодарности:
    1.660
    Адрес:
    Россия
    @Kristina_S, Сдается мне вы очень высокого мнения о мозгах котла. Клема на насос это просто питание насоса. А подключен он или нет котлу фиолетово. Режимы скорее всего в настройках.
     
  7. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Нарисовала схему (как смогла, не судите строго, пожалуйста). Насосы обозначила кружками. Если что-то не понятно, спрашивайте, пожалуйста.
     

    Вложения:

    • Схема котельной.jpg
  8. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Уточнение: перед насосными группами стоят обратные клапаны и на подачу, и на обратку (на обратке вверх ногами, т. е. стрелкой вниз). Смотрела много схем, и видео, и фото, не встречала, чтобы обратные клапаны стояли и туда, и обратно. Наверно, в этом есть какой-то смысл.
     
  9. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Как выяснилось, не фиолетово. Он должен включать и выключать насос на отопительный контур в зависомости от выбранной программы, приоритета бойлера и температуры на улице.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.343

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.620
    Благодарности:
    29.343
    Адрес:
    Калуга
    Никакого, даже вообще в одиночных в подобных группах.
    схема - так я и думал но без фот все равно мало что прояснилось
     
  11. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Вы про обратные клапаны? Если да, то по уму они должны стоять как именно: после каждого насоса, или на обратке после насосной группы, или перед каждым насосом на гребенке? То есть как я понимаю, сейчас они в таком количестве скорее даже вредят системе, т. к. увеличивают сопротивление. Или ошибаюсь?

    Вспомнила, что в каждой насосной группе на обратке уже есть встроенный обратный клапан. Поэтому нет смысла в них в принципе на гребенке?
     
  12. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Наверно, фото нужно, чтобы понимать, как подключены насосы? По электрике все насосы идут на коробку (щиток) рядом с гребенкой, где каждый насос "сидит" на своем автомате, который включается вручную. От коробки к котлу ничего не идет.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вот ввода всех этих автоматов обьединить и к ним подвести один кабель от разьема котла
     
  14. Kristina_S
    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kristina_S

    Участник

    Kristina_S

    Участник

    Регистрация:
    25.07.24
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Выше в сообщениях почему-то поставили под сомнение реализацию этого плана (будто нельзя будет корректно настроить температуру в доме) :faq: Хотя по логике не вижу в этом ничего криминального, т. к. по идее все отопление дома в принципе можно было бы завести на один насос и воткнуть в контроллер. Но насосов 3 (плюс 1 на баню добавится), поэтому не понятно, будет это нормально работать или нет(

    Есть идея поставить насос перед первичным кольцом (вместо текущей гребенки сделать его) и именно этот насос запитать на котел. А насосы на вторичных кольцах включать вручную по необходимости. Так, по крайней мере котел "увидит" отопительный контур и будет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от того, какая темпа на улице. Можно было бы и гидрострелку поставить, но есть "но". Что думаете о такой схеме?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.206
    Благодарности:
    18.793
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Kristina_S, температуру регулируют не насосами, а терморегулирующими клапанами, которые стоят в каждой из насосных групп! Насосы работают постоянно (гоняют теплоноситель по своим контурам), а клапан приоткрывает подачу горячего теплоносителя из гребенки в контур (при этом, "излишек" уходит в обратку к котлу).
     