    @luka79, Бывает еще в ТРВ лед попадает, если фреон грязный. Вы куда кстати линию выравнивания подпаяли. Посмотрю потом ваши картинки, пока некогда
     
  2. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Линия выравнивания в 15 см от испарителя, в 2 см от испарителя термобаллон.
     
  3. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Поменял трв, настройки не трогал, предварительно 2 часа вакумировал, опять дичь! Залил 1.4 кг фреона, нагнетаеие 25 бар, 1.8квт потребление, но!, всас упал до 3, а потом вообще до 1 бара. Через 5 мин (или менее), все отключил, часик погулял линии не выравнились, 10 бар высокое и 3 бара низкое. Блин вот не везет мне с трв. Предыдущие лило, это наглухо держит оборону.
     

    Вложения:

    • IMG_20260228_214436.jpg
  4. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995
    Адрес:
    Великий Новгород
    явно не хватает протока испарителя
     
  5. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    А разница давлений после выключения?, ща пытаюсь эвакуировать, так низкая сторона вообще на вакум уходит. Высокое в процессе эвакуации аккуратно пляшет от 10 до 12 бар.
     
  6. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Блин, и эвакуировать не удается. Нагнетание упало до 8 бар, фреон в баллон не лезет, низкое в вакуме. Трв работает как клапан. На фото выкл. через 5 мин. В системе еще 1кг остался
     

    Вложения:

    • IMG_20260228_221327.jpg
  7. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Похоже надо иную дюзу, эти 2 производителя не сопоставимы.
     
    Последнее редактирование: 28.02.26
  8. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    Вы видели мой пост в другой вашей теме? У вас фреон явно не тот.
    Для 410 10.5 бар должно быть при +9 (9.5Бар манометрическое). Вряд ли оба манометра врут. Судя по давлению скорее всего там какая-то смесь, имитирующая R22.
    Типа к чему эти манипуляции с зажиганием если у вас керосин вместо бенза в баке.
    Или вы решили игнорировать этот факт?
     
  9. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    820
    Благодарности:
    486

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    820
    Благодарности:
    486
    Адрес:
    Курган
    погрейте термобалон
     
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    Рукой, не горелкой ;)
     
  11. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Я даже не знаю что ответить, баллон большой, на 11кг с 410 фреоном. При подключении манометрички 7 бар показывает.
     
  12. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    А температура какая? Смотрите табличку в инете температура-давление. И на манометричке, обычно, для 410 и 22 шкала температуры есть.
     
    Последнее редактирование: 02.03.26
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995
    Адрес:
    Великий Новгород
    давление фреона зависит от температуры, а не от объема
     
  14. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Все работы проводятся в подвале с температурой +9
     
  15. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Температура постоянна. Вопрос почему давление плавно набирает 12 бар и потом также плавно падает до 10 бар, в процессе эвакуации? Тональность компрессора вроде как не меняется.