1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 4

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Aswwwsa, 25.09.24.

  1. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Так выложил, сегодня в 8.45.
     
  2. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    По протоку испарителя как бы да, но есть еще и горячая сторона, а она говорит, что с 1,5квт в ТП ушло 5 квт. ЭЭЭ, я завис.
    Дано: Объём воды: V=540V=540 л (это расход на гребенке ТП)
    • Изменение температуры: ΔT=8∘CΔT=8∘C (подача- обратка на гребенке ТП)
    • Плотность воды: ρ=1000ρ=1000 кг/м³
    • Удельная теплоёмкость воды: c=4200c=4200 Дж/(кг·°C)
    Решение:
    1. Найдём массу воды: m=ρ⋅V=1000⋅0,54=540 кгm=ρ⋅V=1000⋅0,54=540кг
    2. Рассчитаем количество теплоты: Q=c⋅m⋅ΔT=4200⋅540⋅8=18144000 Дж=18,144 МДжQ=c⋅m⋅ΔT=4200⋅540⋅8=18144000Дж=18,144МДж
    3. Переведём в кВт·ч: 1 кВт⋅ч=3600000 Дж1кВт⋅ч=3600000Дж P=181440003600000=5,04 кВт⋅чP=360000018144000=5,04кВт⋅ч
    Ответ: для нагрева 540 литров воды на 8 градусов потребуется 5,04 кВт·ч электроэнергии.
    , а у меня раход был 1,3-1,5 квт.
     
  3. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    @luka79, Почему же электро? Вы посчитали тепловую энергию. А поскольку 540 л были "в час" ТН выдает 5.04кВт тепловой мощности, а потребляет 1.5кВт электрической. Какбы все сходится - столько он примерно должен выдавать.
     
  4. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Да в том то и дело, что не бъется с холодным контуром. Гугл выдает, что на 1 квт нужен проток 300л (условно, зависит от грунтов и бла, бла, бла...) на 1квт тепловой мощности, иными словами чтоб снять 5 квт, нужен проток геоконтура в 1,5 м3...
     
  5. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    Нет.

    Если бы вы все четко помяряли в стационарном режиме. Температуры-расходы. Баланс бы сошелся. Могу сказать, что 1.1м3 хватает на воде при +6, а на гликоле для работоспособности хватит и половины от этого. Другое дело, что зачем уходить в минуса и сильно терять в мощности, если можно увеличить проток
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    4.153
    Благодарности:
    2.995
    Адрес:
    Великий Новгород
    Гребенка как бы является средством косвенного измерения между линиями. По-моему судить по ней о реальном протоке не совсем правильно. Нужен расходомер на общую линию.
     
  7. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Ну этого у меня не будет. В любом случае сегодня пятница, а значит беру кошек и жену, и еду на дачу. В планах смонтировать помощней насос, и запустить на ночь, с 23:00 до 7:00 и по утру просто пирометром сравнить с показаниами пулученными ранее после работы эл. котла на 4 квт. Средняя температура поверхности пола 21-22С после ночи (работал не выключаясь больше набрать не мог).
     
  8. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    При наличии проверки с электрокотлом надо сравнивать по разнице температур вход-выход воды отопления.
     
  9. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Чтото меня работа трв напрягает... Раз в минуту происходят рывки. Давление нагнетания пляшет от 25 бар до 35 цыклично. Пришлось ослабить еще пружину трв. А то ушел за 110гр., там пробелы манометр лег на 650пси. четверть оботота, всё исправила. Но напрягают перепады.
     
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    2.017
    Адрес:
    Краснодарский край
    Поставьте термометры и померьте температуры. Выложите. Тогда можно будет предметно разговаривать. Вы пытаетесь все делать наобум, а так не делается. Аппарат практически рабочий, но вместо того чтобы выявить косяки вы с нагнетанием за 100 его убьете.
     
  11. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Поставил иной насос на 200 вт. Проток по ТО 900 литров, проток по сисеме 600литров (было 450). Еле запустил, т. к. он сразу выходил на 45-50 бар и после остановки не желал скидывать давление (клапанов нет). После того как ослабил пружину трв давление на выключеном стало падать, пошли пузыри в смотровом. В итоге запустил компрессор, начал затягивать пружину на трв. Прыжки с давлением ни куда не делись, интервал 20секунд. Ватт метр тоже пляшет от 1.5 квт до 2.4 квт. Фото сделаны после 40 минут работы. Земляной контур 2 петли по 90м из 4х задействован.
     

    Вложения:

    • IMG_20260201_164326.jpg
    • IMG_20260201_164341.jpg
  12. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Верхние датчики- ТП, средние земляной контур, нижние стоят, там где манометы (выход из испарителя и выход и выход из компрессора)
     
  13. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    А и еще, линия выравнивания отсутствует у трв. Как и одного из форумчан.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.271
    Благодарности:
    2.320
    Адрес:
    Москва
    А что давление на горячей стороне так резко подскочило на второй фотке? Температуры вроде те же. Такое ощущение что ТН перезаправлен
     
  15. luka79
    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43

    luka79

    Живу здесь

    luka79

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.13
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Москва
    Датчик не успевает менять показания.