1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Насос работает, но не качает

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем baterflyrity, 19.09.24.

  1. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Насос работает, но не качает
    Добрый день.

    Прошу помочь разобраться с проблемой поломки системы холодного водоснабжения в доме.

    1) Что надо заменить/починить/купить?
    2) Какое есть временное решение, пока идёт починка?


    Сразу скажу, что систему строил не я и перестраивать также не имею возможности. Нарисовал план, насколько смог.

    План
    Вырыт колодец глубиной 12 метров, вода на донышке, вода присутствует. Труба прокинута с середины колодца вниз на 6 метров, внизу болтается обратный клапан с сеточкой в воде немного ниже зеркала.
    Затем труба идёт к небольшой яме глубиной 2 метра с оборудованием на расстоянии в 10 метрах от колодца.
    Оборудование: реле с фильтром на входе, насос Calpeda NGMX 2.
    Затем труда на выходе идёт к дому на расстоянии 50 метров и высотой коммуникаций 10 метров (от трассы трубопровода).

    Схема подключения насоса.jpg

    Проблема
    Совершенно неожиданно вода перестала поступать в дом.

    Неудачное решение
    Поменял обратный клапан. Залил воду в насос, запустил, подождал пару минут, повторил процедуры 5-10 раз. Вода начинает литься очень слабо, затем плюётся, затем снова пропадает. Давление на манометре на выходе медленно набирается до 0.7, затем резко спадает до 0.1 (при отключении насоса устанавливается в 0).

    Диагностика
    Вода присутствует, чистая, холодная.
    Обратный клапан с сеточкой новые, чистые.
    Вода какое-то время проходит, поэтому не похоже на засор.
    Фильтр чистый, почти новый.
    Насос качает воду из внутреннего резервуара, в холостую также работает.
    Раньше с нормальным стабильным напором реле также стабильно работало.
    Электричество в пределах нормы.
     
  2. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    У вас общий подъем 8 метров. С точки зрения законов физики работать не будет. Покупайте колодезный насос и не мудрите. Не нужны никакие ямы.
     
  3. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Не понимаю. Работало всё стабильно 5 лет, а сейчас физика поменялась? Объясните, пожалуйста, более подробно.
     
  4. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Уровень воды видимо был повыше. Опустился и все.
     
  5. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    @Kass-1, спасибо. Подскажите, пожалуйста, направление поиска такого насоса. Возможно есть на примете какие-то конкретные модели.
     
  6. Пермяк159
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    846

    Пермяк159

    Живу здесь

    Пермяк159

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    1.497
    Благодарности:
    846
  7. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Спасибо.

    Однако всё же хотелось бы услышать релевантную информацию по поводу текущей системы. Всё выкинуть и построить с нуля по инструкции может каждый любитель. А вот провести диагностику "на глаз" и рассказать про возможные проблемы, надеюсь, здесь найдутся знающие люди.
     
  8. IgorL77
    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616

    IgorL77

    Живу здесь

    IgorL77

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.13
    Сообщения:
    3.092
    Благодарности:
    2.616
    Адрес:
    Новгород
    Не соглашусь.
    Ну так то насос относится к самовсасывающим насосам и способен закачивать воду с 9м даже без заливки.
    Обычные насосы до 8м. Тут же, я смотрю на схему, с учётом расположения насоса в кессоне, все должно работать.

    Возможно, проблема в самой улите, двигателе.
    Фильтр перед насосом прочистить/заменить.
    Я бы проверил без того же фильтра. Или сняв, как качает из какой ёмкости.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157
    Адрес:
    Касимов
    Правильно установили?
     
  10. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Да, после замены пол часа работал стабильно, потом опять начал плеваться, заглох и отказался набирать давление.

    Нет, он не глохнет. Просто вода перестаёт идти, давление падает до 0.1.
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157
    Адрес:
    Касимов
    Кончается вода, заборник хватает рывками, а потом уже просто сосет воздух...
     
  12. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Если вода кончается, то почему на утро он также отказывается качать воду? По моим расчётам за 5-10 минут минимальный уровень восполняется, а тут целая ночь - выплёвывает залитые 0.5 л и всё.
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.453
    Благодарности:
    35.157
    Адрес:
    Касимов
    Ревизию гидробаку сделайте. Вскройте и проверьте контакты в реле.
    Не держит новый клапан. Отсоедините от станции, проверьте. Мусоринки, как таксисты, появляются из ниоткуда...

    Кроме насоса, еще 10 метров пустой трубы от колодца до кессона, и за 5 лет могло продавить грунт и теперь просто так не наполнится.
     
  14. Kass-1
    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620

    Kass-1

    Живу здесь

    Kass-1

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.21
    Сообщения:
    4.458
    Благодарности:
    1.620
    Адрес:
    Москва
    Ну это если бы насос стоял тут же в колодце, но горизонтальный участок так же дает потери напора, грубо и примерно 1 м на 10м. Вот уже и получается 9 м, а еще потери на отводах и ОК. В итоге со дна качать не будет. Я так думаю, что пока уровень воды был повыше и работало.
     
  15. baterflyrity
    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    baterflyrity

    Новичок

    baterflyrity

    Новичок

    Регистрация:
    19.09.24
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Выборг
    Пять раз подряд пускал с залитыми 0.5л - ничего, давление выше 1 не поднимается на манометре.
    А как в таком случае запускать? И почему после смены ОК все заработало ненадолго?