1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Передавливает обратка НСУ. прошу помочь

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 017641, 08.09.24.

  1. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Аналогично этому:

    for_4ter.png
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.467
    Благодарности:
    35.172

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.467
    Благодарности:
    35.172
    Адрес:
    Касимов
    Номер 10, будет вносить разлад.
     
  3. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    На обратке коллектора радиаторов? Поставил, только это не работает, давление в обратке выше и клапан закрыт, циркуляции нет
     
  4. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    сейчас то какая схема ?
    обычная стандартная схема
    вот сегодня пустил
     

    Вложения:

    • Изображение WhatsApp 2025-09-15 в 23.09.11_1da11236.jpg
  5. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Номер 10 и номер 11 не буду ставить
     
  6. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Сейчас вот такая схема, коллектор ТП и радиаторов параллельны. А я хочу сделать последовательно, как у вас на фото.,
     

    Вложения:

    • IMG_7660.jpeg
  7. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А симптомы такие же как и были то этого (сезона)? - СУ теплого пола так и опрокидывает радиаторы второго этажа?

    Ну... если две восьмерки (строго говоря одна восьмерка, потому что вторая замыкающим участком без ОК напор не создаст), не справляются с шестеркой НСУ... И клапан (обратный клапан) восьмерка через радиаторы против НСУ открыть не может - Вам стоит прислушаться к @касимов 2, ⇉ и поискать расход

    А когда найдете, или восстановите расход (циркуляцию котлового контура), И вопросов к наличию в системе "восьмерок" больше не останется., а вопрос этой нужности очень неоднозначный... ⟶ паяльник в руки переделывать в схему снимающую взаимовлияния напоров насосов, смесительного и радиаторного (котлового), в тройнике слияния обраток.
    upload_2025-9-16_1-44-41.png

    И да! - если у Вас еще остались эти "замыкающие радиатор" участки... upload_2025-9-16_0-45-40.png Убирайте.
     
  8. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    В прошлом году я их как то отбалансировал, поджал балансировочный клапан на НСУ, а в этом году не заработало)
     
  9. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Да, пойду щас смотреть сетки фильтров
     
  10. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Две восьмерки, они у подключены последовательно, в кольцо.
     
  11. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    вот тут не понял. Вы имеете ввиду переделать как на этом фото? Поясните пожалуйста
     

    Вложения:

    • IMG_7663.jpeg
  12. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Нет. То, что на фото не имеет отношения к тому, что вам дорисовал. А именно - подключить НСУ как вторичное кольцо в обратку радиаторам. (примерно так-же, как у вас подключен теплообменник ЦО)
     
  13. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Короче я сделал как на фото, все разобрал, перепаял и теплообменник ЦО теперь в кольце с котлом, подогревает обратку. Завтра буду пробовать запитывать. Сетки фильтры проверил, в одном было пол ведра грязи. Надеюсь все получится
     
  14. 017641
    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5

    017641

    Участник

    017641

    Участник

    Регистрация:
    08.09.24
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    5
    Сетки фильтры пока вообще вынул, не знаю буду ставить или нет. Чет мелкая очень сетка там
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну потом трубы промоете, это всё будет оседать в трубах тп, радиаторах и изнашивать насосы)