Ищу советы и специалиста / случай средней сложности, на мой взгляд

Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем AShGloom, 27.08.24.

  1. AShGloom
    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    AShGloom

    Новичок

    AShGloom

    Новичок

    Регистрация:
    22.08.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ищу советы и специалиста / случай средней сложности, на мой взгляд
    Ищу советы по отведению воды от участка, рассматриваю варианты платной помощи по расчету водного баланса и проработке всей системы.

    Исходные
    Начинаем осваивать участок в Московской области, Одинцовский район.
    Сразу стало понятно, что воды на участке много, постепенно прояснились соответствующие факты.
    Участок 35х45 метров с перепадом высот в 2 метра.
    Геология в пятне застройки дома показала, что УГВ начинается на отметках 0,9-1,3 м.
    Из хорошего - до 8 метров водоупорного слоя не обнаружено, водный горизонт безнапорный.

    Но в отчёте обозначены такие "приятные" выводы: "территория является подтопляемой при расчете по появлению уровня грунтовых вод", "возможно колебание уровня грунтовых вод на 0,5 м выше и ниже зафиксированного и возникновение «верховодки» на отметках, близких к земной поверхности", "вероятная скорость подъёма уровня воды в течение 10 лет составляет от 10 до 30 см в год".

    Септик будем ставить БИО, то есть его воду тоже надо куда-то девать.

    И следующая наша сложность в том, что точка сброса воды у нас не под боком - добираться до неё метров 200 сложным маршрутом с двумя-тремя зонами для ГНБ.

    Какие мои вопросы:
    Возможно ли в таких условиях построить эффективное (достаточное) дренажное поле на участке (для этого доступна площадка до 10х15 метров в самой нижней точке участка)?
    Или такая близость УГВ несовместима с подобным дренажем?
    Если всё же можно его строить, то какая будет производительность на 1 метр с учетом водонасыщенного песчаного грунта?

    / файл с отчетом по геологии
     

    Вложения:

  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Вероятно, что очистное сооружение придётся располагать на террасах.

    Это высокий УГВ в этом случае септик должен иметь водонепроницаемый корпус, грунтозацепы (если корпус пластиковый) и камеру для насоса.
    Сооружение придётся размещать в насыпи.
    Подачу стоков из септика на сооружение фильтрации надо осуществлять насосом.

    Вот примерная компоновка очистного сооружения автономной канализации для Вашего случая высокого расчетного УГВ.
     

    Вложения:

    • Классическое очистное при высоком УГВ.jpg
  3. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.261
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    Это как понимать?
    Через 10 лет Ваш участок скроется под водой? :)

    Уточните это у Авторов отчета.

    Вам надо определиться либо:
    - устанавливаете Аэрационную Установку (станцию биологической очистки) с выводом "очищенных" стоков на поверхность (в канаву, в овраг, в водоем, в дальние кустики и т. д.)
    - организуете классическое очистное сооружение с септиком и сооружением подземной фильтрации по действующему ГОСТу ("ГОСТ Ратникова") в этом случае сток утилизируется в грунт на Вашем участке.

    Сброс "очищенных" канализационных стоков за пределы своего участка актуален при использовании АУ (станции биологической очистки).
    Следует отметить, что это мероприятие не законное и опасное в санитарном плане.
    В месте выброса "очищенных" стоков появляется антисанитария и часто присутствует запах (вонь).

    В классическом очистном сооружении сток утилизируется в грунт в пределах Вашего участка.

    Это надо считать.

    В классическом очистном сооружении в этом случае сооружение фильтрации размещают в насыпи выше расчетного УГВ.
    Это типовое решение.

    Если заместить верхний суглинок, то можно УСЛОВНО и ПРЕДВАРИТЕЛЬНО принять расчетную нагрузку по стокам ориентировочно 60-80 литров с метра квадратного в сутки.

    Тогда на площадке фильтрующего сооружения размером 10 х 15 метров можно отфильтровать:
    10 метров х 15 метров = 150 квадратных метров
    150 квадратных метров х 60 литров = 9000 литров.

    Думаю, что это оптимистической вариант и реальная способность к фильтрации будет меньше за счет близкого УГВ и наличия прослойки глинистых грунтов за пределами сооружения.

    В отчете нет водных свойств грунтов.
    Исследование проводились не в месте расположения фильтрующего сооружения.