1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,78оценок: 9

Оптимальный режим работы настенного газового котла

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allikas.52, 11.03.10.

  1. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602
    Адрес:
    Уфа
    Либо проблема в котле, либо в теплопотерях.
     
  2. непрофессор
    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    129

    непрофессор

    Живу здесь

    непрофессор

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.10
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Белгород
    @Veseloff,
    Скажите, пжлста, а как понять фразу мощность максимальная?
    И еще - имею Навьен делюкс 16, перенастроен на 13, сейчас около 5-7 днем, ночами 2-3, работает по термостату (24-25гр.) с температурой носителя 50гр. - не чревато чем нибудь от 50 котлу?
     
  3. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    Ну так это по разному. Зависит от многих факторов. Смотря какая температура теплоносителя стоит на котле или если подключен уличный термометр, то смотря какая температура на улице (но я его отключил) А вообще у меня в данный момент термостат стоит на 22,4. При 22,6 тушит котёл,при 22,2 заводит. Сейчас на котле стоит температура СО 50 градусов, сейчас засёк с 22,2 до 22,6 греет около часа, но надо заметить что когда включается батареи то холодные, естественно что дальше бы прогрев пошёл быстрей. Вот сейчас заметил что термостат щёлкнул на выключение при 22,6 а температура уже доползла до 23 градусов. Это наверное потому что на улице сегодня тепло +5,надо бы чуть убавить температуру теплоносителя.
     
  4. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239
    Адрес:
    Москва
    А какой простенький? Если
    основная масса терморегуляторов идет с гистерезисом +-0,5гр а больше +-1гр.
     
  5. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602
    Адрес:
    Уфа
    Как минимум Auraton электронный. :)
     
  6. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239
    Адрес:
    Москва
    Валера тоже так думаю что 3013 из дешевых остальные все дороже просто решил уточнить.
     
  7. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    Ага Ауратон IMG_20171117_173137.jpg
     
  8. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239
    Адрес:
    Москва
    @Chelovek1976, так у Вас модель 3003 у которой гистерезис +-0.5 вроде а Вы пишете про +-0,2гр
     
  9. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    IMG_20171117_210132.jpg IMG_20171117_210124.jpg
     
  10. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239
    Адрес:
    Москва
    @Chelovek1976, тоже сегодня съездил и купил Auraton 3013 завтра буду заниматься монтажем а пока ищу ему место поскольку на кухне ему не место слишком жарко когда идет готовка
     
  11. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.055
    Благодарности:
    1.504

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.055
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Термостат нужно ставить в самое холодное помещение.
     
  12. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602
    Адрес:
    Уфа
    Точно не на кухне. Нужно что то такое, нейтральное, куда сквозняк, солнце не попадает. Если постоянно находитесь в одной комнате, то можно туда и поставить.
     
  13. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.162
    Благодарности:
    10.239
    Адрес:
    Москва
    вот и поставлю в холле - батареи далеко сквознячки небольшие. Даже место уже присмотрел. Вот только смущает что провода до котла надо метров 8 тащить.
    Термостат с такой длиной провода будет нормально работать?
    Провод куплен давно для него ШВВП 2х0,5мм
    @Veseloff, Валера в начале думал беспроводной купить а потом жаба загрызла лишние 4 тысячи выбрасывать. Нужен то терморегулятор на то чтоб поставил и забыл про него хотя бы на зиму, программирование мне ведь не нужно по дням недели, хотя оно здесь присутствует немного.
    Хотел мод. 3003 взять без всяких наворотов но его не было в наличии поэтому чуть подороже взял за 2500руб.
     
  14. Veseloff
    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Veseloff

    деревенщина Валерий

    Регистрация:
    06.06.09
    Сообщения:
    118.661
    Благодарности:
    440.602
    Адрес:
    Уфа
    Будет работать и с 20 метрами провода. Тем более 0.5 мм.
    Беспроводной удобен тем, что можно проще место нужное найти. А это мне, капризному, оказалось не так просто. :)Мест 10 наверное сменил, пока устроило. Представляю, сколько бы мне провод мешался, пока искал. :)
     
  15. Chelovek1976
    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Chelovek1976

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.15
    Сообщения:
    379
    Благодарности:
    102
    У меня котёл стоит можно сказать в коридоре, а термостат висит так сказать в зале, где больше всего времени проводим. Провод проложен через чердак 0,75ый,метров наверное 12 - вверх, по чердаку, вниз. Всё работает уже второй год.