  1. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Разумеется и даже оба в обоих домах. Если закрыть, котёл уходит в ошибку 125Е Байпасы стоят в самом конце магистралей.
     
  2. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    Может я чего не понимаю? Сопротивление радиатора с открытой термоголовкой 10кПа. Насос преодолевая это сопротивление засовывает туда воду.Вся идея двухтрубки в сопротивлениях.А у байпаса сопротивление 100Па.Куда пойдет вода?Через байпас.В итоге в системе болтается вода котораяв трубах - литров 5.
    Как?
     
  3. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Я считаю несколько иначе, дабы не создавалась угроза закрытия всех термоголовок разом и остановки циркуляции - стоят байпасы (когда их не было или закрыть и на улице и в доме достаточно тепло, но не 27, то котёл вставал с ошибкой) Да и потом байпас стоит на 20 трубе в самом конце, т.е. ну полюбе по пути затолкает воду насос в радиаторы. (кстати не вода, а антифриз залит)
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    360

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Бор
    Да зачем они вообще нужны...при +27 они должны максимально уже закрыть.
    До кучи вы придавили радиаторы сами.
    Далее Ошибка 125Е Блокировка насоса или наличие воздуха в
    оборудовании

    А ведь нет у котла датчика который определит воздух в СО или блокировку насоса...Это определяется когда слишком быстро растёт температура в подачи котла (кажется так).то есть нагрев котла есть..а СО не может тепло забрать.
     
  5. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Если не давить радиаторы обратным краном, то получается, что те радиаторы, что ближе к котлу не дотронуться, а те, что в конце вообще холодные. (вся циркуляция идёт через ближайшие)
     
  6. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    Ну уж тогда не постоянно открытый байпас а перепускной клапан на рабочее давление.А что за <антифриз>?
     
  7. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Ну в данный момент это 2 шаровых крана, т.е. в теории можно частично попытаться закрыть. Марку атифриза не помню (могу посмотреть) запомнилась фраза "пищевой" О_о
     
  8. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    У Бакси достаточно конкретные пребования к <антифризу>, в Вашем случае пропиленгликоль плотностью на -15град. Не знаю какие у Вас термоголовки, но под них надо выставлять расход.Обратный кран на радиаторе это чтобы обратка не затекала и не грела радиатор когда головка закрыта.А расход устанавливается балансировочным клапаном у головки.
     
  9. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    Вентиль на радиаторной обратке обычный или балансировочный?
     
  10. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Обычный под внутренний шестигранник.
     
  11. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    Ну под внутренний шестигранник не совсем обычный.К нему есть таблица настройки обороты-расход?
     
  12. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Нет, ничего нет. Внутри обычная резьба (можно хоть полностью выкрутить и крутить надо долго до упора)
     
  13. IgorKas
    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19

    IgorKas

    Живу здесь

    IgorKas

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.10
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Московская область
    Хреново, думайте как запустить в радиатор 100л\час, завтра , то есть сегодня
    распечатаю как должна выглядеть таблица настройки.
     
  14. Daemon
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Daemon

    постоянно узнаю новое

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    488
    Адрес:
    Хотьково
    Ну вы озадачили... жду таблицу
     
  15. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    :)]:)]:)] Это не походя, а целенаправлено!
    Я все жду время, когда Ваша уверенность пошатнется и мы начнем разбираться с Вашей СО, а не котлом.


    А до этого не было? Котел лежит на боку и от него прямыми трубами первый радиатор на кухне? :)] В соседней теме про обвязку 2х бакси есть фото обвязки. Сосчитайте, сколько у него поворотов до коллекторов :)]
    Давайте будем точнеее: Из какого материала трубы? Сколько на трубах углов? Из чего углы сделаны?


    Вот, IgorKas, теория и практика! Обратили внимание?
     
Статус темы: