Помогите исправить готовую котельную

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Dreamliner789, 14.08.24.

  1. Dreamliner789
    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Dreamliner789

    Новичок

    Dreamliner789

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Помогите исправить готовую котельную
    Котельная.1.jpeg

    Здравствуйте! Это схема котельной на дом 3 этажа 160квм с автоматикой эктоконтрол! Краны и воздухоотводчики не указывал! После черного коллектора 3 прямых группы на отопление с обратными клапанами! Суть в том, что когда я включаю теплый пол у меня начинают греться и пол и батареи, в других случаях бойлер быстро остывает либо греется вместе с батареями, ну и все вытекающие и похожие проблемы! Насосы 25/65. Трубы 25 внешний и 16 внутренний! Прошу помочь знающих людей исправить схему! Спасибо!
     
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Кто мешает перекрыть краны к батареям?
    У Вас, он просто как еще одна батарея. Он и должен остывать.
    @Dreamliner789, У всех агрегатов в котельной, есть имена. Начните хоть с их озвучивания.
     
  3. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А кружочки *красные/синие* -это насосы? Не "маловато" будет...:)]:aga:
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :aga::super:
     
  5. Dreamliner789
    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Dreamliner789

    Новичок

    Dreamliner789

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    При наличии автоматики, не хотелось бы ходить и перекрывать краны.
    Отопление включается по этажам в зависимости от температуры воздуха, поэтому столько насосов.
     
  6. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    А"аа - ну тогда анулоид вам поможет:
    upload_2024-8-14_22-59-37.png
    ...можно еще БКН отцепить от ГС... -напрямую с котла через трёхходовый клапан... но при *наличии автоматики* это лишнее.
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    проблема то в чём ? обратник на бкн тоже нужен ибо насосы радиаторов с него тепло вытягивают.
     
  8. Dreamliner789
    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Dreamliner789

    Новичок

    Dreamliner789

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Во, уже ближе к делу. Анулоид до 60квт пойдет сюда ? При учете что котел 25квт в пике? Ну и соответственно обратные клапана на каждый контур.
     
  9. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Подойдет даже трубы кусок с двумя тройниками...

    Видите ли... понятие "мощности гидрострелки" это всего лишь предварительный оценочный анализ оборудования... Мощность эта рассчитывается исходя из положительной скорости в ГС 0,1м/сек при дельте температур 20°С (15°К De-Dietrich). Нужно это для гарантированного газо-шламоотделения и предсказуемой (расчетной) стратификации внутри ГС. И не более.

    Функции анулоида выполнит и обычная перемычка. -снимет взаимовлияние напоров направив расход через себя в ту или иную сторону.

    На самом деле важнее не мощность ГС а расходы (котловой и системный) через неё протекающие.
    ▫ Считается что котловой расход дожжен быть процентов на 10 больше системного. Но это обычному (не конденсационному) котлу. Как правило расход этот значительно больше... отчего дельта меньше, что способствует (и это важнее) не допустить обратку температурой в котел ниже зоны конденсации.
    ▫ Для конденсационных котлов, особенно выше 35кВт, все с точностью наоборот - а отсюда первичный расход ГС может быть меньше системного и большую часть времени он (котел) может и должен работать с пониженной температурой обратки. А значит ГС, большую часть времени, должна работать в перевернутом режиме (котловой расход меньше системного).
    ▫ С каскадированием котлов примерно то же. - часть времени в основном режиме часть о в перевернутом, но это уже от устанавливаемого оборудования зависит и от логики включения в каскад.
     
  10. Dreamliner789
    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Dreamliner789

    Новичок

    Dreamliner789

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Спасибо большое за подробное объяснение. Буду переделывать тогда
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    plyus-odin.gif