1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6

Котлы BAXI - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Binar17
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22

    Binar17

    Живу здесь

    Binar17

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22
    Добрый день! При использовании котла выявилось следующее. При подаче и зажигании газа зачастую происходят непонятные хлопки. Я там понимаю, это из-за того, что газ уже начал подаваться, а зажигание происходит позднее. Котел бакси экофор 1.14 с коаксиальным дымоходом. Мощность установил в 46% ...для дома 62 кв. м.
    Подскажите, чем чревато и как исправить ситуацию?
    Может из-за того, что труба подачи воздуха отверстиями вбок и пока не утеплена по все стене (конденсат даже выступил на блоке)?
     

    Вложения:

    • IMG_20250108_120811.jpg
    • IMG_20250108_120834.jpg
  2. nrust
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    nrust

    Участник

    nrust

    Участник

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Традиционные на низкотемпературном режиме конденсировать будут же, нет? Теплообменнику не худо будет?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Не все и не всегда. Можно СО организовать с подмесом в ТП а не прямой подачей с котла.
     
  4. ggg174
    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    149

    ggg174

    Живу здесь

    ggg174

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.16
    Сообщения:
    369
    Благодарности:
    149
    Конденсационный и на высокой температуре работает отлично и даже там его кпд чуть выше чем у обычного. Но главное его преимущество широкий диапазон мощности например 2,4-24 квт. То есть он у тебя включится в конце августа когда еще тепло и будет понемногу подогревать теплый пол чтобы ногам было комфортно и может работать вплоть до следующего лета не выключаясь. Ну и бонусом меньший расход, а тарифы на газ планируют на десять процентов в год накидывать.
     
  5. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Казань
    Парни, Baxi Luna-3 Comfort 1.240 FI.
    Зять только что заметил, что параметр F03 (тип гидравлической системы) стоит 08 (по умолчанию - только отопление). Хотя бойлер стоит и все второй год работает. Нужно менять значение? Оно на что вообще влияет? а значение 00 (отопление и ГВС) от 05 (любой котел с внешним бойлером) чем вообще отличается - это же одно и тоже?!?
     
  6. nrust
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    nrust

    Участник

    nrust

    Участник

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Вот принцип работы то мне и понравился.
    Это как с гибридами: главное мне там нравится коробка, вернее ее отсутствие. Вперёд-назад. Никаких автоматов, вариаторов. Плавная работа, без рывков, хороший крутящий момент. А меньший расход бонусом). Ну, либо уже сравнивал с кондерами, обычный и инверторный).
    Но тут видишь, сказали мне не такой не подходит(.
    Остановился пока на luna 3 comfort 1.240
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785
    Если БКН подключен к гидрострелке, или как одна из батарей в отоплении, то будет гвс при любых вариантах параметра.
     
  8. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Казань
    это мне было? гидрострелка есть, но БКН на отдельной трубе сидит, насколько помню. и датчик от БКН к котлу подключен, т-ру Зонтом регулировать можно
     
  9. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941
    Адрес:
    Минск
    и не надо ему мешать:)
     
  10. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Казань
    "работает? только ничего не трогай" (с) - я тоже немного ИТшник :)

    а как он ГВС тогда греет, если в мозге забито что только отопление?
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.160
    Благодарности:
    1.785
    Может за счёт зонта. Проверить по трубам схему подключения, температура вторична. Может 3хходовой завис.
     
  12. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Казань
    как в паспорте подключен, БКН отдельными трубами. датчик с БКН к котлу. работает же, воду греет. но в настройках это просто коелл! как так то?
     
  13. Binar17
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22

    Binar17

    Живу здесь

    Binar17

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22
    Никто не подскажет?
     
  14. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Лючек сверху откройте для забора из помещения и посмотрите как будет розжиг дальше происходить.
     
  15. Binar17
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22

    Binar17

    Живу здесь

    Binar17

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    221
    Благодарности:
    22
    Открыть недолго. Просто пытаюсь понять причину. При одинаковой температуре наружного воздуха сразу из коробки работал как положено, а спустя какое-то время и уменьшения мощность начались хлопки, причем то меньше, то больше, то вообще без них...
     
Статус темы:
Закрыта.