    @sokol323,
    и скока там при нагреве бойлера? когда горелка включена
     
  2. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так, как я и писал - сначала в районе 60 колебалась. После того, как поменял параметр F23 (Максимальная температура горячей санитарной воды) стала до 65 подниматься.
    Правда, что-то я забыл посмотреть сколько на отопление выдает. Хотя, я думаю, что сейчас будет даже ниже 60 (радиаторы не супер горячие) - на улице еще не слишком холодно
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    Очень странно и мало.
     
  4. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    991
    Благодарности:
    249
    Адрес:
    Казань
    У меня БКН в свое время слегка не догревал воду. решилось перестановкой датчика т-ры из верхнего штуцера в нижний и надежной фиксацией. хотя стоит отдельный насос на рецирцуляцию.
     
  5. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    До 65 стала подниматься температура теплоносителя.
    Воду в БКН нагревает как требуется - до 60
     
  6. slepney2355
    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052

    slepney2355

    Живу здесь

    slepney2355

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.19
    Сообщения:
    7.777
    Благодарности:
    3.052
    До 85 должна.
     
  7. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкладываю фотку трехходового. На вид ничего необычного.
    Сегодня вечером обнаружил, что давление слегка упало. Изначально выставлял как красная стрелка на рисунке. Иногда при работе доходило до зеленой стрелки.
    Не знаю, насколько это критично. По всему дому прошел - луж нигде нет.
    После первого запуска он у меня ушел в ошибку - давление ниже 1 упало. Так я краник подпитки открыл букватьно на 5 сек и давление вернулось к норме. После этого месяц давление держалось.
    Сейчас еще для интереса сделал настройку, чтобы включался нагрев бойлера при дельте температуры 10 градусов (то бишь на 50).
     

    Вложения:

    • AGC20251007_203147830.jpg
    • AGC20251007_224722456.jpg
  8. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    это как вы сделали?
     
  9. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На баксивском форуме нашел тему. Там разбираются параметры для баксивских котлов.
    Оказывается у параметра F03 куча разных значений. Если поставить F03=06 (это типа котел Нувола), то параметр F30 задает дельту температур. По умолчанию 10 градусов. Предел - 15 градусов.
    Вроде работает. Но пока не понял как.
    Опустилась до 50. Включился нагрев (теплоноситель до 67 доходил, без тактования). Погрел до 55 и выключился (целевая стоит 60 градусов). Правда я в это время лазил по параметрам, может чего нажал и он из-за этого не стал догревать до 60.
    В общем, буду наблюдать
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    вероятно

    а где список этих параметров? может там еще и для экофора есть?
     
  11. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    4.114
    Благодарности:
    5.941
    Адрес:
    Минск
    хм... у меня целевая у БКН 47гр теплоноситель 70 -75)
    БКН 200 52 кВт, котёл 24 кВт
     
  12. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    Ну регулирования температуры теплоносителя я там не нашел
     
  14. sokol323
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685

    sokol323

    Живу здесь

    sokol323

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    685
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видимо итальяшки считают, что для пользователя это не нужно.
    И вообще они странные ребята. У меня сложилось впечатение, что половина настроек вообще никак не влияют на логику работы. Ну, типа максимальной мощности на ГВС или отопление.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.593
    Благодарности:
    7.548
    Адрес:
    Иваново
    они работают правильно. но надо понимать когда их надо применять
     