1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Две пробки в счетчике

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем nikvah, 11.03.10.

  1. valek
    Регистрация:
    22.08.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17

    valek

    Живу здесь

    valek

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.07
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Simbirsk
    Одна пробка фаза от счетчика, другая ноль от счетчика.
     
  2. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Удмуртия
    У меня тоже 2 пробки-автомат, вот только подключены они обе к фазам, которые идут на автоматы сетей потребителей в здании. :ogo:
    Не подскажете, в чём смысл такой схемы от районных электриков?
    IMG-20160821-WA0000.jpeg
     
    Последнее редактирование: 10.11.16
  3. kifa15
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238

    kifa15

    Живу здесь

    kifa15

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    238
    судя по всему это разные группы, автоматов не было поставили пробки
     
  4. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Новополоцк
    Ваши " Камикадзе" предполагали подключение однофазных нагрузок через пробки.
    Смысл использовать устаревшее. Даже фитингов нет.
     
  5. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Удмуртия
    Да, дальше провода фазные идут на малый щиток с автоматами под свои цепи, соответственно. Зачем нужны пробки - ума не приложу. Ниже набросал текущую схему, как мне она видится:
    Page1.jpg
    Лампу с ещё одной пробкой на схему не вставил - пока не понял, куда её прицепили за монтажным листом.
    Хочу менять всё это хозяйство на более приличное - с УЗО, УЗИП и реле напряжения.

    Подскажите ещё, пожалуйста, в каком разделе форума можно обсудить новую электросхему дома с выбором устанавливаемых в неё устройств?
     
  6. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Новополоцк
    Для начала почитайте раздел "Электросхемы", там уже обсуждалось множество вариантов, подобрать подходящее есть из чего.
    На Вашей схеме над А1 предохранители видимо? закорачивают фазы на РЕ. Где то не так срисовали.
     
    Последнее редактирование: 11.11.16
  7. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Удмуртия
    А - это автоматы. :)
    Предохранители (пробки-автоматы) взял в ПО QElectroTech. Не тот символ подобрал?
    В схеме одного соединения не хватало - заметил после того, как исчезла возможность правки сообщения. В приложении обновленная схема.

    Сейчас выясняю, кстати, PEN (TN-C) у меня там или только N (TT) на входе. :ogo:
     

    Вложения:

    • Page1.jpg
  8. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Новополоцк
    Судя по фото щита у Вас 4х проводная схема, не видно где подключен входящий ноль.
    Посмотрите тему электрощиты в разделе электрооборудование электроионтаж есть фото готовых, как и где делить РЕН.
    Вы упорно соединяете предохранителем фазу с О, синим проводом. Между ними должна быть нагрузка хотя бы лампочка.
     
  9. BBF97
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123

    BBF97

    Живу здесь

    BBF97

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    499
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    Удмуртия
    Cхему составил по тому, что видел (по сути, по фото). Но её буду менять на новую.
    Спасибо за подсказку. Жаль, что FAQ в "Электросхемы" не нашел как здесь сделано, например. Было бы удобнее. :)
     
  10. Alinkin
    Регистрация:
    19.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    Alinkin

    Участник

    Alinkin

    Участник

    Регистрация:
    19.02.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Почему у меня стоит одна пробка на щитке. Второй вообще нету. Проводка в доме медная вроде1,5квадрата
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Капец. То есть вы предлагаете нам взять хрустальный шар, карты Таро или ещё какую хрень и посмотреть через них с целью определить, кто когда и зачем лазил в ваш щит очумелыми или не очень ручками?
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    Это нормально. Главное чтоб она в фазе стояла, а не в нуле
     
  13. Нейтро
    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    143

    Нейтро

    Живу здесь

    Нейтро

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    143
    Здравствуйте!
    Старый деревенский дом, старый счётчик... Как понимаю, "пробка" на "нуле" не есть хорошо, но она пока есть.
    Достаточно часто такую пробку ставили меньшего номинала, хотя я смысла большого в этом не вижу, правильно?
    У меня "фазная" на 16А, а "нулевая" на 10 А. Нулевая и срабатывает при подключении "лишней" нагрузки.
    IMG_20250630_194915.jpg
    Провода - многожильная медь 2,5 мм.
    Ухудшится ли ситуация, если я поменяю "нулевую пробку" на 16-ти амперную?
     
  14. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Она не станет лучше
     
  15. denyscomp
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    77

    denyscomp

    Живу здесь

    denyscomp

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    77
    Как по мне тут надо убирать пробки совсем, заменив на автоматические выключатели ну и добавить узо не мешает. Проводка хоть и ретро но лучше заменить.