1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Установили новый кондиционер а он плохо холодит

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Gera228, 12.07.24.

  1. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Установили новый кондиционер а он плохо холодит
    Установили новый кондиционер NEWTEK NT-65CHA07. Установлен в комнате 18м² окна выходят на юг, при температуре в комнате +27°C поток на выходе +17°C. За целый работы с закрытой дверью остужает комнату до +24°C. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Нужно больше подробностей.
    Но скорее всего кондиционер просто не справляется.
    Хотя комнату в 16- ть метров квадратных
    7-ка хорошо охлаждала.
     
  3. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Скажите пожалуйста какие ещё подробности нужно указать?
     
  4. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    755

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    1.126
    Благодарности:
    755
    2 вопроса- длина фреоновой магистрали и есть ли вентиляция в комнате? Если есть, как она организована- приточный клапан, приоткрытое окно, рекуператор?
     
  5. Hotdad
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    314

    Hotdad

    Живу здесь

    Hotdad

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    419
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    село Жаворонки
    А неважно, т. к. автор указал температуру на выходе кондея - 17град, т. е. кондей очень даже работает. Очевидно, что-то не так с теплоизоляцией комнаты - "голый" потолок без теплоизоляции, а над комнатой раскалённый чердак например. Ну или где-то конкретная дыра, куда холодный воздух "утекает".
     
  6. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Дуделка на 410 фреоне, с пропусками в теплообменнике и пропеллере в аномальную жару?
    Что-нибудь вроде этого

     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Подробности по поступающей жаркой температуре и утечкам охлажденного воздуха.
    Но ещё раз- видно кондиционер слаб, по мощности охлаждения, для ваших условий.
     
  8. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Регион работы важен. В некоторых температура под 40 сейчас:)
     
  9. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Длина фреоновой магистрали 2,5м. Вентиляции в комнате нет, окна все закрыты
     
  10. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Температура у нас 33-36 градусов
     
  11. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Второй этаж окна все на Юг
     
  12. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Девити этажный понельный дом
     
  13. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Не хватает мощности, по холоду, у вашего кондиционера, что бы охладить такое, хорошо прогретое помещение.
    Видно так конструктивно слабо он сделан.
     
  14. MissionL
    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331

    MissionL

    Живу здесь

    MissionL

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.15
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    На самом деле 24 инверторных - это приличный колотун. Мне меньше 26 инверторных холодно если в шортах. Я бы его попробовал поставить на "охлаждении" градусов на 25 - 26 и посмотрел бы на результат. Кстати чем меньше скорость компрессора - тем выше эффективность. Во всяком случае так гласит теория. Может при таких расчетных температурах будет немного лучше, ибо не будет тянуть на максимуме
     
  15. Gera228
    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Gera228

    Участник

    Gera228

    Участник

    Регистрация:
    11.07.24
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0