    Подскажите пожалуйста, что можно предпринять от посадок напряжения, при гостинице имеется прачечный комплекс со стиральными и сушильными машинами, работница оставляет на ночь стираться и сушиться белье, в летнее время при грозах в районе удаленных подстанций, у нас случаются посадки напряжения, при этом на машинках сбрасывается программа ?
    Также прошу подсказать, что можно предпринять для защиты от скачков напряжения во время грозы ?
    Спасибо !
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.111
    Благодарности:
    8.894
    Адрес:
    ---
    @energos2015, а днем, в присутствие работницы и под ее контролем стирать, сушить нельзя?
    В ночь изза дешевого тарифа? Так защита от скачков напряжения, думается, всю экономию вашу съест.
     
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Купить стабилизатор.
     
  4. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Объем работы большой в сезон, оставляет на ночь программу стирки, сушки, чтобы с утра начать сушить, гладить.
     
  5. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    А он поможет, или ещё нужен блок бесперебойного питания ?
     
  6. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    1.408

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    УЗИП + РКН + Стабилизатор.
     
  7. Махайрод
    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    1.408

    Махайрод

    Живу здесь

    Махайрод

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.18
    Сообщения:
    3.103
    Благодарности:
    1.408
    Адрес:
    Москва
    С такими мощными потребителями Вы на блоке бесперебойного питания просто разоритесь...
     
  8. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    @energos2015, у вас кратковременные пропадания (мигнуло и всё сбилось) или минут по 10 (техника зачастую помнит настройки/программы при кратковременных пропаданиях, при длительных выключается)?
     
  9. uncle-asa
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    434

    uncle-asa

    Печенег

    uncle-asa

    Печенег

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Подмосковье
    У вас изначально (при малом количестве потребителей) напряжение нормальное или ниже нормы? В остальном комплексе это тоже наблюдается или только в прачечной?

    Тут надо понять в чём причина - если напряжение пропадает совсем, то это одно, если оно снижается из-за нагрузки - это другое, если оно снижается только при дожде - это третье.

    Прачечный комплекс - это отдельное здание или в пристрой? Квадратура проводов от ввода до него соответствует нагрузке?
     
  10. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Кратковременные просадки напряжения, наверное, кто бы это отследил, проблемы возникают обычно когда никого нет.
     
  11. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    4.084
    Благодарности:
    2.274
    Адрес:
    Москва-Истра
    Ну так посадите кого-нить, пусть отслеживает.
    Может у вас где-нибудь в автомате или в какой-нибудь розетке плохой контакт, при длительной работе он ещё дополнительно нагревается и контакт нарушается. И никаких просадок напряжения нет.
     
  12. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    В обычном режиме, при полной нагрузке напряжение в пределах нормы, сечение проводов соответствует нагрузке даже с запасом.
    Скачки или просадки бывают только в грозовой период, в зимний период проблем нет, это происходит во всем городе, приходят крупные просадки от удаленных поставщиков, по сети 220 КВ, так как при грозе по месту такое не наблюдается.
     
  13. energos2015
    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70

    energos2015

    Живу здесь

    energos2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.06.17
    Сообщения:
    789
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Если бы такие ситуации были по несколько раз в день, то можно было бы и проследить наглядно.
    В последний раз была просадка во всем городе, как раз я дежурил в это время, отключились двигателя на насосной, на вольтметрах по 6 КВ напряжение просело до 4 КВ на доли секунд, лампочки моргнули, при этом у нас в это время не было грозы, она была в районе ГЭС, это 150 км от нас.
     
  14. uncle-asa
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    434

    uncle-asa

    Печенег

    uncle-asa

    Печенег

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    434
    Адрес:
    Подмосковье
    Если напряжение остаётся, то стабилизатора с инвертором (стиралкам чистая синусоида нужна) по идее достаточно. Возможно, что есть с какими-нибудь большими конденсаторами, чтобы даже кратковременное (до секунды) отключение пережить.
     
  15. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.319
    Благодарности:
    42.356

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.319
    Благодарности:
    42.356
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    В вашем случае проблема не решаемая. Я работал на телецентре. У нас запитка энергией идёт от трёх незакисимых источников. Стоит сиатема автоматики. В случае просадки или отключения напряжения от одной линии, автоматика переключает на другую линию, но это не мгновенно, всё равно идёт хоть секундная, но просадка. Стоят системы отслеживания просадки и в диспетчерскую на комп приходит сигнал просадки. Дежурный по компу смотрит, что и где отключилось и персонал идёт и восстанавливает работу оборудования. У передающего оборудования, работающего на эфир, стоят специальные устройства, обеспечивающие энергией это оборудование на эти секунды. Так, что это дорогое удовольствие, беспрерывная подача стабильного напряжения. А мощности у вас не хиленькие потребляет этот комплекс. Это не комп переключить на резервное питание.