Полусухая стяжка - 3

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.

  1. Barabas79
    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    25

    Barabas79

    Живу здесь

    Barabas79

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Подскажите, а можно ли после обустройства полусухой стяжки убрать демпферную ленту?
    Т. е. после убирания ленты, между стяжкой и стеной останется зазор по всему периметру комнаты.
     
  2. Стяжка24
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    211

    Стяжка24

    Живу здесь

    Стяжка24

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Не очень понятно зачем вам это, но если очень хочется, то вытащите… обычно ее обрезают заподлицо со стяжкой или финишным покрытием.
     
  3. Nikapama
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    28

    Nikapama

    Живу здесь

    Nikapama

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    118
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    г. Калуга
    Доброго!
    Подскажите: есть полусухая стяжка от застройщика, 40-50 мм толщиной, под стяжкой ЭППС 30мм.
    хочу сделать водяной теплый пол "сверху" - нарезать штроб, уложить трубу, сверху будет плитка.
    Понимаю, что м. б. "зебра", думаю, все равно выровняется температура по мере прогрева, ну и уложу через 15 см.
    Думаю, штробы глубиной 20мм будет достаточно, планирую использовать 3-4 диска при нарезании штроб, чтобы легче в дальнейшем выштрабливалось перфоратором и не было большой ударной нагрузки на стяжку, чтобы не полопалась.
    Вопросы
    1. Какие м. б. подводные камни?
    2. уложенную в штробы трубу заливать жидким пескоцементом?

    Понимаю, что "делаю наоборот", но переделывать всю стяжку нет желания.
    Спасибо.
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.358
    Благодарности:
    3.539

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.358
    Благодарности:
    3.539
    Адрес:
    Москва
    1. Стяжка полопается.
     
  5. Кот69
    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    140

    Кот69

    Живу здесь

    Кот69

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.14
    Сообщения:
    610
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Новосибирск
    Приветствую!

    10дней назад Залил полусухую стяжку между первым этажом и подвалом (по пустотным плитам перекрытия) на площади 126м2, толщина минимальная получилась 110мм, мах 130мм.

    На плитах перекрытия лежала вспененная фольгированная изоляция, монтажная сетка стальная для теплого пола, к ней была пристегнута труба теплого пола (сшитый пэ) и ППропиленовые трубы (Проаква) в теплоизоляции подводка для батарей...

    До заливки полов неделю погоняли отопление. Следили за утечками -их не было и изменением давления- все было стабильно.

    Перед заливкой отопление выключили (температура в помещении была 20+. Сейчас 11+)

    В помещение заливали (около 6 часов без перерыва) подающим насосом стоящим на улице. Шланг примерно 12см диаметром и кран-подставка на резиновых лапах на конце этого трубопровода. Стяжку разглаживали "швабрами" и рейкой... Периодически заходил сам, смотрел ...вроде как повредить трубы чем то не могли...

    На 2сутки после заливки стяжку укрыли полиэтилен пленкой
    После заливки полов примерно на 4 день началась капель (воды) в двух местах -как раз под местом развязки тройников и уголков ПП трубопровода.

    В других помещениях потолок под местами заливки везде сухой.

    Давление в контуре теплого пола стоит на месте.

    Давление в ПП трубопроводе с 1,5 снизилось до 1,1.

    Думаю слить воду полностью и ждать когда стяжка сверху станет на вид невлажной и может тогда залить систему и повысить давление до 3, чтобы попытаться хоть как то поточнее найти место где надо демонтировать стяжку

    Как еще найти эти протечки трубопровода?
     
  6. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Россия
    У вас индивидуальное отопление? Если нет, то водяной тёплый пол делать запрещено, т. к. это может вызывать нарушение работы отопления и/или ГВС во всём стояке.
     
  7. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Владивосток
    Товарищи, а скажите, на сколько нормальным делом являются трещины в полусухой стяжке? Перекрытие деревянное, стяжка по ЭППС.
     
  8. Стяжка24
    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    211

    Стяжка24

    Живу здесь

    Стяжка24

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.14
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Москва
    Трещины не являются нормальным делом в любой стяжке
     
  9. Александр2А
    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    5.055
    Благодарности:
    1.424

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Александр2А

    Звукоизоляция

    Регистрация:
    29.04.13
    Сообщения:
    5.055
    Благодарности:
    1.424
    Вероятно, низкая прочность стяжки на растяжение при изгибе перекрытия.
     
  10. Ololopol
    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    403

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Ololopol

    Практикующий консультант по стяжке пола.

    Регистрация:
    15.01.13
    Сообщения:
    777
    Благодарности:
    403
    Их полно. Вы на пороге открытий! Начиная с того, что стяжка по ЭППС толщиной 40-50 это сильно мало. Будете резать штробы, поколете стяжку. И как выше справедливо заметили, нельзя этого делать в многоквартирных домах.
     
  11. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Россия
    А трещины сквозные, или микротрещины по поверхности? Соседние куски "гуляют".
    Какой толщины стяжка, кстати?
     
  12. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Владивосток
    Стяжка около 70 мм. и в ней трубы ТП 16 мм. Из обнаруженного по трещинам:
    1. Трещина на пороге санузла. Там не сделали деформационный шов, не знаю по какой причине, но стяжку сделали разноуровневой под керамогранит и трещина как раз на перепаде в дверном проеме.
    2. На кухне откололся угол, когда я на него наступил. Трещина проходит примерно в районе изгиба трубы ТП.
    IMG_20250419_145232.jpg
    Когда наступаю, угол играет. Ощущение, что угол ЭППС был приподнят и вес раствора его не прижал. По нему приезжал представитель фирмы, сказал, что ничего страшного, надо сделать пропил глубиной около 5 мм вдоль трещины и залить туда плиточный клей. Этот момент для меня в целом не критичен, т. к. этот угол под кухонным гарнитуром будет.
    3. Еще одну трещину обнаружил недавно, ее на схеме изобразил красной линией.
    Screenshot_225.png
    Это в гостиной. На месте прямоугольника, примерно с такими отступами от стен, сейчас лежат листы ГВЛ. Трещина начинается от стены и уходит под листы. Из под них не выходит. Трещина тонкая. Я попрыгал в углу и "хождения" пола не ощутил, визуально расширения трещины тоже не заметил.
     
  13. Dchnk
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833

    Dchnk

    Живу здесь

    Dchnk

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    1.870
    Благодарности:
    1.833
    Адрес:
    Россия
    1. Это не страшно. Там трещина и так должна была быть запланирована деформационным швом. Хорошо что пошла ровно.
    2. Пропил 5 мм ничего не даст, как по мне, надо расшить поглубже и пошире. Но если там будет мебель, то не критично, на мой взгляд. Лишь бы дальше от угла было жёстко.
    3. Интересно трещина идёт, если как на картинке. Прямо. Там тоже труба какая-то проходит?
    Комната, видимо, немаленькая. Посредине не делали деформационный шов?

    А какое, кстати, финишное покрытие планируется?
     
  14. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Владивосток
    Да, трещина идет прямо. Сегодня-завтра буду на доме, сделаю фото подробнее.
    Под стяжкой тоже трубы. Конкретно в том месте вот такая раскладка:
    Screenshot_226.png
    Фото делал для себя, чтобы знать положение труб, поэтому кроме труб там мало чего. Зеленым выделил примерную область трещины. Но ее длину не определить пока ГВЛ лежит. Листы взял большие, одному их не перетащить.

    Само помещение вот такое:
    Screenshot_227.png
    Зеленое, так же место с трещиной. Красная линия, это единственный деформационный шов в этой области. Кроме него еще от углов Т-вырезы. По площади, за углом кухня 10,5 кв. м., на переднем плане гостиная 29,1 кв. м.
    Финишным покрытием будет SPC на подложке.
     
  15. Ugly_Troll
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Ugly_Troll

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    1.574
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Владивосток
    Был вчера на стройке, вот такая трещина:
    IMG_20250429_190222.jpg
    Это соответствует положению над трубами вот тут или чуть левее:
    Screenshot_230.png
    Длина ее получается около 60 см до ГВЛ и 15-20 см просматриваются под листами (на досках лежат), дальше не видно.