    Приветствую, поставил мультисплит:

    Блок наружный BALLU BA2OI-FM/out-14HN8/EU инверторной мульти сплит-системы - 1 шт.
    Блок внутренний BALLU BSUI-FM/in-07HN8/EU инверторной мульти сплит-системы - 1 шт.
    Блок внутренний BALLU BSUI-FM/in-09HN8/EU инверторной мульти сплит-системы - 1 шт.,

    На улице +30, охлаждает нормально. Ставлю +20 - без проблем охлаждает до этой температуры. Но! Влажность 65 процентов и при включенном кондиционере она или незначительно падает, или даже растет до 70. При этом с трубки с конденсатом практически не капает. В режиме Dry внешний блок немного работает и отключается. При работе в режиме охлаждения все работает, но из трубки опять же ничего не капает почти.

    Не сушат оба внутренних блока. Можно ли было что-то накосячить с подключением мультисплита (может трубки перепутать?), чтобы оно работало в охлаждении, но не работало в осушении?

    Что может быть не так? Сейчас сезон, установщиков хрен дождешься... монтажники сказали, что они запустили - а дальше если что не так - это в СЦ.
     
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    При +20с и 65% влажности точка росы +13,21с. Можете померить теплообменник на внутреннем блоке, достигает ли такой температуры? Или уменьшить скорость вентилятора с пульта до минимальной и снова проверить.
     
  3. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    Конечно монтажники накосячили. У вас в дренажном лотке вся влага остается.
    При 65-70% влажности внутри помещения с дренажа должно аж бежать, при условии конечно, что изм. приборы правильно показывают.
    А что и как куда выводили должно быть только вам известно.
    Удивительно почему еще по стене не бежит.
    Наверняка бежит. Проверяйте.
     
  4. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    238

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    РФ
    А где лоток находится? Как проверить? Монтажники опытные вроде, говорят, что 30 лет занимаются монтажом. Вода из дренажки чуть течет, но по несущественно.

    Включил на низкие обороты на 22 градуса режим охлаждения - влажность за час в комнате поднялась с 58 до 66. :( Не пойму - как она может подниматься? На месте стоять, еще куда ни шло...
     
  5. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    И на старуху бывает проруха.
    Лоток внутри блока.
    Пролейте небольшое кол-во воды на испаритель. Что зальете, то и должно выйти из дренажной трубки, ну в идеале.
    Как и что делать ютубь в помощь.
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Я не кондиционерщик.
    Когда компрессор останавливается (требуемая температура получена), то воздух проходит сквозь влажный теплообменник и сушит его, испаряя влагу в помещение.
    Откуда в принципе такие цифры влажности у вас, непонятно.
    Ну и замеры влажности ни о чем не скажут без указания при какой температуре сделаны. Вы ведь о диаграмме влажного воздуха имеете понятие?
    Если в комнате перед включением было 30 градусов и 65 влажность, то при охлаждении до 20 влаги должно быть много собрано. А если в комнате было 22 градуса, то откуда влаге взяться особо?
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.903
    Благодарности:
    41.475
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Вы проверьте как советовали выше.
    В инструкции написано где лоток у данного кондиционера.
    Если есть возможность - баночку под сливную трубу- и замерили- сколько залили в лоток и сколько вышло воды.
    С подобным явлением, с образованием влажности, как вы описываете, встречался - такое редко но встречается.
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Есть разница.
    Если влажность повышается без снижения температуры, это одно.
    Если температура понизилась за счёт работы кондея, то однозначно влажность в процентах увеличится.
    Видимо, инверторность играет злую шутку, холодит слабо, не доводит температуру до конденсации влаги.
     
  9. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    Все не правильно.
    И "инверторность" к этим процессам, термодинамики, не имеет никакого отношения.
     
  10. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Ну почему не имеет?
    Не инверторный охладит временами до условно 10 градусов, влага будет конденсировать.
    А инверторный чаще слабо охлаждает, например, до 15 градусов, при которых влага не конденсирует.
    Все логично.
     
  11. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    Я понял вашу мысль.
    Это вопрос в установках. Насколько вы хотите понизить темп-ру внутри помещения и интенсивность этого процесса. Суть самого инвертора в другом, это точное поддержание самой темп-ры.
     
  12. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Суть инвертора в умении изменять мощность. Неинвертор либо вкл, либо выкл, и когда он вкл, охлаждает сильно теплообменник, и сушит воздух активнее. А инвертор "настроит" себя на средненькую мощность, и слабо работает. Охлаждение идет, а осушение, видимо, не очень активно.
     
  13. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.870
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    А зачем и для чего изменяет мощность инвертер? И ваши выкладки оставьте при себе.
    Начните с изучения физики.
     
  14. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.131
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    Зачем и для чего - здесь не важно. Если есть аргументы по существу, готов их выслушать. :hello:
     
  15. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    238

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    992
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    РФ
    В общем, никуда конденсат не утекает. Нету его... в разных режимах пробовал запускать кондиционер, но за день при влажности 70% набежало меньше литра. Но ведь режим Dry для чего-то тут есть?...

    В общем, хотел как лучше (инвертор - это же лучше), а вышло вот так :( Что теперь, осушитель к нему покупать? Изначально мне по сути не кондиционер нужен был, а как раз осушитель. Не так часто у нас тут жарко.