    Итак вопрос к экспертам:
    почва - глина , размер фундамента 13 метров на 13
    проект куплен готовый - дом в два этажа с "чердаком" из силикатного кирпича с перекрытиями ж-б плитами.
    По проекту фундамент из блоков шириной 60 см на глубину 2 м высота над землей 1 метр . Это вводные.
    Мои мысли сделать плиту:
    плюсы черновой пол первого этажа, на мой взгляд будет дешевле, ну и мне кажеться надежней.
    Теперь собственно сам вопрос : какая толщина плиты ? и можно ли ребра жесткости делать от уровня земли и если можно то как?
     
  2. OlegZ
    Регистрация:
    13.02.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6

    OlegZ

    Участник

    OlegZ

    Участник

    Регистрация:
    13.02.10
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Kaliningrad
    Ответ найдёте в теме: нешведская ут.плита.
     
  3. irusya8
    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    478

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    irusya8

    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))

    Регистрация:
    12.10.06
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    478
    Адрес:
    Москва
  4. Шаман
    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    19

    Шаман

    Живу здесь

    Шаман

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Домодедово
    а перед заливкой Вы доски из песочницы убирали?
    можно ли на Ваш взгляд делать ребра жесткости от нуля , не углубляясь в почву ( мне это важно така как 30 см высота ребра + 30 см высота плиты уже 60 см от уровня почвы)
     
  5. gizmou
    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    397

    gizmou

    Живу здесь

    gizmou

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.09
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Если толщина плиты 30 см, то рёбра не нужны. В зоне ожидаемых повышенных нагрузок увеличить армирование.
     
  6. Конкурс Выиграй дачу!

    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.

    Принять участие
  7. Шаман
    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    19

    Шаман

    Живу здесь

    Шаман

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.08
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Домодедово
    ребра нужны что бы повысить высоту от землм и уменшить расход бетона и арматуры
     
  8. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    17.009
    Благодарности:
    5.264

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    17.009
    Благодарности:
    5.264
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Заливайте ленту а сверху перекрытие.
     
  9. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    262

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Это не так. Если размеры дома большие а грунты слабые или насыпные, то никакие 30см не спасут. Только сегодня обследовал дом с трещинами на такой плите.
     
  10. dl4277rus
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    dl4277rus

    Участник

    dl4277rus

    Участник

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Опа! А можно поподробнее? Материал дома, вес, грунт
     
  11. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоже интересно. Есть ли фото?
     
  12. Yury
    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    262

    Yury

    Инженер-строитель

    Yury

    Инженер-строитель

    Регистрация:
    26.02.07
    Сообщения:
    1.401
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Стены газосиликатные Д500. Дом полутораэтажный, примерно 12х15. Сделан дренаж. Грунт суглинок, угв высокий. Насыпь 50см - сначала гравий, потом ПГС (с послойным уплотнением). Плита толщиной 300мм, армирована сетками из 14 арматуры с шагом 200мм в обоих направлениях.
     
  13. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какие выводы, в чем причина трещин?
     
  14. dl4277rus
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9

    dl4277rus

    Участник

    dl4277rus

    Участник

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Не очень то и тяжелый...
    А сколько он простоял? Виновата именно плита? Она, что треснула
    или сыграла?
     
  15. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.352
    Благодарности:
    413
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Юрий, подскажите, место и направление раскрытия трещин.
     
  16. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    20.179
    Благодарности:
    12.705

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    20.179
    Благодарности:
    12.705
    Адрес:
    Кемерово
    Скорей всего край/края плиты поднялись, а центр провис и опустился. Трещины посредине, внизу шире, вверху может и не быть, если армопояс есть.
     