    Собираюсь строить SIP одноэтажный, 10*10м, МО Егорьевск, прорабатываем с застройщиком винтовой фундамент. Очень давно на территории нескольких СНТ в округе, был большой карьер, по моему песка, потом его засыпали. Дале навезли почвы и укатали примерно 50 см. Деревья высотой примерно метров по 15.

    Приехали ребята на пробное вкручивание, вкрутили маленький бур (по диаметру) он, как они сказали не уперся на 6 метрах,
    Во втором отверстии свая 76мм (почему вкручивали 76 а не 108 не понятно, не уперлась на 4.6
    Заплатил на первую пробу 4000р

    Теперь говорят о дополнительном пробном вкручивании, назначили на 26.05
    Хотят за него 8000, не проблема заплатить, не понятно как проконтролировать их работу и понять истинные результаты их работы.

    Я так понимаю нужно будет наваривать длину свай? IMG_20240522_105233 — копия.jpg 11.jpg 2024-05-25_01-27-20.jpg
     
  2. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Москва
    И не поймете, т. к. пробное завинчивание - рекламный ход, не имеющий под собой ничего общего с определением несущей способности сваи. Сваи, в том числе винтовые, считают по СП 24.13330.2021, а для расчета надо знать свойства грунтов на глубину завинчивания + 2 м.
    Зажало шнек в грунте или не зажало - нет такого критерия.
    Провалы наводят на нехорошие мысли, начиная с суффозии, заканчивая погребенным торфом или текучими глинистыми грунтами.
     
  3. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Вчера приезжали ребята еще раз, с "трактором" закручивали 108 трубу, закрутили на 10(!) метров, вот по ощущениям она реально встала, трактор аж взвыл от усилия, и далее не смог. До этого свая шла свободно, примерно на 6 метрах аж провалилась, сантиметров на 30.

    Я так понимаю что нужно вызывать нормальную разведку? Кто то может подсказать среднею цену на такое мероприятие в Московской Области на данный момент?

    @Geolog197, спасибо за ответ, буду читать СП

    2024-05-27_12-19-37.jpg
     
  4. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Москва
    Желательно, либо крутить до отказа.
    По цене - от 40 тыс., возможно с большим плюсом. Вам надо бурить минимум 2 скважины на глубину 10-12 м и желательно колонковым способом. Почти наверняка потребуется обсадка, поэтому такие работы нельзя будет нормально сделать ручными станками. Важно не пропустить провалы, отобрать монолиты (если будет из чего). Очень хорошо бы сделать статическое или динамическое зондирование, с ним можно даже шнековое бурение (хотя лучше колонковое).
     
  5. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Geolog197, и вот такой уровень изысканий на сип дом один этаж 10*10? или это в принце нужно делать если строить что то что больше чем сайрай для дров?
     
  6. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Москва
    Такой уровень (точнее объем) из-за проблемных грунтов. Если бы не провалы, хватило бы пару скважин по 6 м. Что касается способа бурения, то для целей изысканий шнек не годится, разве что в комплексе с грунтоносом (когда через некоторые интервалы проходки шнеком отбирают пробы ненарушенного грунта). В идеале бурение должно быть колонковым или ударно-канатным.
     
  7. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Geolog197, "провалы" это то о чем я писал, что при закручивании, свая просто упала вниз?
     
  8. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Москва
    Да. Это очень тревожный сигнал
     
  9. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Geolog197, видимо это связно с тем что дебет колодцев рядом ОЧЕНЬ большой
     
  10. Geolog197
    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573

    Geolog197

    Живу здесь

    Geolog197

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.12
    Сообщения:
    2.296
    Благодарности:
    1.573
    Адрес:
    Москва
    Да, скорее всего так и есть.
     
  11. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Geolog197, я вижу по вашим ссылкам что вы этим занимаетесь, можете прикинуть цену работ? Адрес участка: 55.367276, 38.872033 с учетом того что я написал выше. Я правильно понимаю что после изготовления отчета я увижу некий разрез почвы и те люди которые будут заниматься постройкой моего дома, в частности фундаментом, будут четко понимать, какие, сколько и на какую глубину вкручивать сваи?
     
  12. werser
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    werser

    Участник

    werser

    Участник

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    В итоге сделали исследования, в целом ожидаемые результаты.
     

    Вложения:

    • 2024-06-13_15-56-24.jpg
    • 2024-06-13_15-55-53.jpg