1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Ростовская область юг
    Скорей всего давление в РБ и мин. давление на клапане нужно регулировать.
     
  2. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Так и напишите, Питер - Ардатов. MVS под боком.
    Фотка, которую вы прицепили, судя по имени файла Ваша, когда вот такое положение, левый горит красным, то ГВС прекрасно запускается? Что тогда левый показывает, так и остаётся красным или меняет свой цвет на жёлтый?
    Да, на ТО он просится, но ктож его задаст.
     
  3. Murzik777
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murzik777

    Новичок

    Murzik777

    Новичок

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург -Мордовия
    Можно как-нибудь немного расшифровать?
     
  4. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Потратьте немного времени и поищите здесь на форуме, всего сразу рассказать не возможно.
     
  5. Murzik777
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murzik777

    Новичок

    Murzik777

    Новичок

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург -Мордовия
    Спасибо. вечером еще поищу.
    Левый действительно становится желтым ГВС запускается
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    До лампочки все эти замены... Присылайте плату - вылечу ...
    Я бы и сам приехал. Просто не знаю где именно находится Ваш бомжатник...
     

    Вложения:

    • 11.jpg
    • 12.jpg
  7. Murzik777
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Murzik777

    Новичок

    Murzik777

    Новичок

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург -Мордовия
    Боюсь слишком далеко Ваш бомжатник от нашего.

    но спасибо за предложение)
     
  8. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Наконец-то до некоторых дошло, что представляться на Форуме правильно - СОВСЕМ НЕ СТЫДНО... Удачи, однако...
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    В преобладающем числе случаев при данной ошибке помогает замена прессостата. Как проверить: Прозвонить прессостат при работающем вентиляторе. Сопротивление должно быть не больше 10Ом. Проверку делать несколько раз, т. к. то включится, то нет. А плату по этому случаю - ни разу!
     
  10. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Doobik

    котёл CTN, отличается полным отсутствием присутствия датчика контроля давления дымовых газов.
     
  11. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    Ростовская область юг
  12. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Афигеть!
    Переходное сопротивление на датчике тяги?
     
  13. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Почему тогда в ГВС пускает?
     
  14. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    С прессостатом - дело провереное. А тут... Возможно, что и плата... Перетекает в цепи опроса электрода ионизации... Тут я профан. Лавришин не учит!
     
  15. Jazzman
    Регистрация:
    10.08.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Jazzman

    Новичок

    Jazzman

    Новичок

    Регистрация:
    10.08.09
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    У меня пол часа назад котел выдал ошибку - правый светодиод горит оранжевым (а может красным) цветом. Устранил эту проблему следующим образом: от турбины до прессостата проходит прозрачный шланг, в котором образовалась маленькая капелька. Откуда она берется не понятно, похоже на выпадение конденсата. И вот из-за этой капли котел выдает ошибку. Поэтому приходится снимать этот шланг и продувать его. Ставлю на место и все нормально, хотя в прошедшую субботу было тоже самое.