Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. RustTrust
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RustTrust

    Новичок

    RustTrust

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Спасибо! Нашел по этому артикулу 6VALSIBA09 в фирме Термофорт всего за 900 руб. Звонил всяким мелким конторам нигде нет, в одной вообще зарядили ценник в 2900 руб на "оригинал". Вечером пришел, поставил, котел заработал.
    Но остались вопросы по поводу давления в системе - предварительно РБ накачал давление в 1 бар, закрыл сливной кран, поставил клапан, подпитал до 1.3-1.4. Ночью при работе отопления давление поднялось до 1.7-1.8, при использовании горячей воды (душ) давление спало. Везде сухо, нигде не капает. Это нормально если давление с 1.5-1.6 при включении горячей воды резко падает до 1.2.-1.3 ?
     
  2. Batmannn
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47

    Batmannn

    Живу здесь

    Batmannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Минск - Заболотье
    Ну это понятно) проводом впросто на вкл-выкл, а скорость ставить самому на насосе? родной вроде без регулировки скоростей.
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Можете соседа попросить :) Не понятна суть Ваших вопросов.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Нет, не нормально!
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Нормально. Насос выключается в режиме ГВС, давление и падает примерно на 0,2-0,4 bar
     
  6. Batmannn
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47

    Batmannn

    Живу здесь

    Batmannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Минск - Заболотье
    из вышесказанного получается, что можно перед котлом поставить стандартный насос. Они обычно трехскоростные. Есть ли необходимость каким-то образом завязываться на переключение скоростей котлом автоматически, или, как вы написали, от котла взять только питание на включение, а скорость на насосе устанавливать вручную штатным переключателем? правильнее спросить наверное, есть ли возможность)
     
  7. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.314
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Получается, что про скорость думать не надо, на родном ведь нет переключателя.
     
  8. RustTrust
    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    RustTrust

    Новичок

    RustTrust

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    Спасибо за информацию! у меня еще были подозрения на шланг, который соединяет РБ и отопительную систему. Он короткий его так криво засунули туда, имеется залом и я подумал, что из-за этого расширительный бак работает не работает как надо.
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Но котёл в режиме ГВС переходит на максимальную мощность и греет ОВ до максимальной температуры. Давление должно бы повыситься. А вот при работе насоса, оказывает он влияние или нет на давление в РБ я не знаю. Если стоит на обратке до насоса, а вроде так и есть, то вполне возможно, что при включении насоса давление в РБ слегка понижается. А вот почему оно понижается при выключении насоса?
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Этот котел не переключает скорости, он тупо включает и выключает насос...все ликбез окончен. :):hello:
     
  11. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    252

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Ростовская область юг
    upload_2017-1-12_12-58-14.png
     
  12. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119
    Адрес:
    Таганрог
    А схемки такого краника нет случайно.
    А то у меня тоже такая беда началась.
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119
    Адрес:
    Таганрог
    Опишу чуть подробнее.
    Две недели не был на даче.
    Приехал, котел не работает, давление в системе упало.
    Открыл кран подачи воды на дом, подпитал котел до 1,5 котел включился. Через некоторое время зашел в котельную и увидел что с котла капает вода. Пока снимал кожух обратил внимание на давление на манометре, манометр показывал 4 атм. Закрыл подачу воды в дом, краником подпитки сбросил давление до 1,5 запустил котел. Через 20-30 мин зашел опять в котельную, давление опять упало меньше 1 и котел естественно потух.
    Подозреваю что кран подпитки не герметично перекрывает проход.
    Вот и хотелось узнать как там и что устроено прежде чем лезть ковырять.
     
  14. КО Юрий
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    252

    КО Юрий

    Живу здесь

    КО Юрий

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    252
    Адрес:
    Ростовская область юг
  15. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    21.230
    Благодарности:
    14.119
    Адрес:
    Таганрог
    Прочитал, спасибо. Но там тема не для вопросов.
    Вывод сделал что проблема в расширительном бачке. Правильно?