1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. Дмитрий 75
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    У меня стоит дополнительный насос. Когда установили котел одна сторона дом не грели батареи и насос включался и выключался, здесь на форуме посоветовали поставить дополнительный насос, батареи стали горячими. Этот допол. насос я невыключаю даже летом, отключаю отопление, закрываю батареи и насос работает на малых оборотах, т. к. включали горячию воду начанало в котле трещать и вода идти кипяток. Вот так проработал 5 лет ГВС было установлено на 1/3 шкалы шла горячая вода, а сейчас на2/3 шкалы теплая идет.
     
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Через гидроразделитель или на одной линии с насосом котла?
    Что-то вы там своим апгрейдом перемудрили!
    А насос то котла в режиме ГВС отключается?
     
  3. Дмитрий 75
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    Доп насос стоит на обратке в 1,5 м до котла, работает на 2 скорости. Насос в режиме ГВС отключается.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Какой, который в котле или дополнительный? Или оба?
    Вы же вопросы прочли
    А вы про какую то скорость!
    Как у Задорнова.
    -Сок свежий?
    -Грушёвый!
     
  5. Дмитрий 75
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    А что не понятно ? Я же написал что дополнительный насос стоит просто на обратке, значит на одной линии с насосом котла. Дополнительный насос 3 скоростной, включен на 2 скорости.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Да всё понятно! Не понятно зачем вы это сделали? Насосы думаю разные, да ещё и расход в разнос. Зачем скорость изменяли? Тут уже ничего не поможет.
     
    Последнее редактирование: 28.11.15
  7. Дмитрий 75
    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Дмитрий 75

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Россия
    ВЫ О ЧЕМ? Отопление работает прекрасно уже 5 лет, 2 месяца плохо нагревается горячая вода, причем тут насосы?
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    ВЫ О ЧЕМ?
    Бывает!
    1. У двухконтурных котлов с битермическим теплообменником в режиме ГВС циркуляционный насос котла должен останавливаться
    2. Два насоса в одну линию не ставятся.
     
  9. Niloms
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Niloms

    Участник

    Niloms

    Участник

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Вопрос такой: атмосферник, с некоторой периодичностью выдаёт аварию неудачный розжиг. Напруга в сети 200-210в,фазировка сделана, цепь датчик розжига (ионизации) все норм, сам электрод блястит. Платы на замен нету. Что смотреть на плате, кто поделиться.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Цепи отвечающие за контроль наличия пламени.
     
  11. Niloms
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Niloms

    Участник

    Niloms

    Участник

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Момент интерэсный, стабилизатора на котел нет. Как вариант может ерундят конденсаторы на плате.,напряжение в сети как и положено зимой пониженное. Непонятна периодичность ошибки розжига. Мысли о электрике, управляющей газ. клапаном.
     
  12. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    может и конденсаторы, а может и резисторы с реле и транзисторами.
     
  13. Niloms
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Niloms

    Участник

    Niloms

    Участник

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Может кто прояснит,ёмкость падает при долгой езде на пониженном напряжении, а итоге моя озвученная ошибка и проблема ручного перезапуска.
     
  14. gretcheskiy
    Регистрация:
    11.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    gretcheskiy

    Новичок

    gretcheskiy

    Новичок

    Регистрация:
    11.12.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. У меня вот какая проблема возникла с моим fondital victoria. Котел работает стабильно, но, при работе слышны хлопки в топке. Могут ли они быть из-за того, что в систему газораспределения попала смазка с шарового газового клапана? Если нет, тогда из-за чего эти хлопки? Буквально неделю назад все работало идеально.
     
  15. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.017
    Адрес:
    Самара