Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Это специалиста пригласить пора. На мой взгляд, имеет место быть проблема с циркуляцией, либо забитость одного или нескольких каналов теплообменника.
     
  2. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Уже голова кругом идет. На улице мороз. В доме холодно. Да правильная разница -15 градусов от обратки до подачи для котла не критична. Датчик температуры контура отопления проверю завтра на сопротивление.
     
  3. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А котлу хоть сколько?
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это то ладно, а последствия в теплообменнике остались...
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.942
    Благодарности:
    15.641
    Адрес:
    Москва
    Эту хренотень лучше вообще в теплогенераторах не использовать.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Вообще, использование любой хренотени, кроме Н2О, ничего хорошего не сулит.
     
  7. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Котел 2 года как.
    Petrovich 32 сейчас более или менее работает. Котел отключается потому что на долю секунды уходит в аварию. Почти не заметно. Вроди как загорается красный, это - блокировка из-за отсутствия пламени. Точнее пока не могу. Понятно что пламя там более достаточное.
    Выяснил за ночь, что если чисто воду залить, то пока она не смешается с остатками теплоносителя незамерзайки, котел работает. И горелка вообще не трещит. И пламя хоть и большое, но как то не шумит сильно.
    За два года система сливалась и заполнялась раз 12. Обьем 100 литров.
    Petrovich 32 имеет смысл промыть сразу теплообменник уксусом 9 процентов, пока все разобрано и промывается. Насос циркуляционный есть. Переживаю только за крыльчатку насоса на котле. Не разъесть ли? ну и хорошо продуть компрессором и водой.
    Ну и заполнять систему водой, в наличии вода PH 15. На промывку системы еще раз ее. А вот заполнять, либо бутылки либо есть подключенный полифосфатный фильтр?
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    50 на 50 но попробуйте промыть теплообменник. Один уксус не спасет. У меня нет установки. Знаю, есть в Содружестве. Звоните туда.
     
  9. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
  10. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    @Petrovich 32, снял теплообменник он чистенький. Замерил давление газа входящее на котел. Оно 25 мбар. А должно быть как я понял 16 мбар.
    Вот и получалось что котел включал горелку она перегревала теплоноситель он выключался, и так по кругу. А попутно еще теплоноситель закипал в теплообменнике.
    Сопротивление датчиков температуры СО проверил все по таблице в целом. Теперь осталось отрегулировать давление газа.

    В котле имеется газовый клапан на котором расположен штуцер IN (Рис.во вложении) для проверки давления на входе газового клапана это я проверяю давление газа с поступающего газопровода правильно? (оно у меня 25 мбар).

    и штуцер OUT (Рис. во вложении) для проверки давления на горелке
    Минимальное давление газа я проверяю когда горелка в минимальном режиме работает 3 мин., правильно?
    Согласно таблице в инструкции (она тоже во вложении) давление газа на горелке минимальное 3.2 мбар.
    И когда горелка работает в максимальном режиме я проверяю давление на ЭТОМ ЖЕ штуцере OUT. Правильно?
    Давление газа на горелке максимальное 12.5 мбар. газовый клапан.JPG давление газа.JPG
    Ну и регулирую все это дело по инструкции.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    То что на входе 25 бар-это хорошо. И не важно, что не 16. Там главное, что не меньше...
    А главное, что на выходе, т. е. на OUT.
     
  12. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Пишу для истории.
    По факту на выходе OUT давления на горелке при минимальном режиме (3.2 мбар) и максимальном (12 мбар), полностью соответствуют инструкции. Получается котел при любом "завышенном" входящем давлении сам регулирует давление на горелку. Умный.
    Сейчас все работает как часы (тьфу тьфу).
    Какие работы произведены.
    1. Прочистка теплообменника (уксусом 9 процентов, лимонной кислотой, давление с водой). В теплообменнике и было чисто. Внутри трубы ГВС были маленькие белые крапалики очень мало. Все растворилось.
    Также промыл подводящие и отводящие патрубки.
    2. Зачистил датчики температуры контура отопления и ГВС. Был небольшой черный нагар, удалился только механически.
    3. Между решеток теплообменника, были маленькие камушки, которые там застряли. Хоть котел и продувался 8 атм. со всех возможных сторон, камушки оставались. Видимо от ремонта. Все прочищено. Я считаю маловероятно что они трещали при нагревании. Но сейчас тихо.
    4. проверил входящее давление u образный манометром. Смещение водяного столбы относительно друг друга на 1см = 1 мбар. Входящее давление на котел в норме, давление на горелке при мин. и макс. режиме в норме.
    5. Установлю сеточку на обратку. Фильтр грубой очистки. Говорят надо. Хотя по идее все в гидрострелке должно оседать, на встречных потоках.
    6. Полностью поменял незамерзайку на воду. При этом воду залил умягченную. Хочу также поменять воду на дистилировананную. п. с. Может вода из-за жесткости как то себя не так ведет в теплообменнике и трещит.

    Вопросы без ответа.
    1. При нагреве теплоносителя проскакивала вибрация, треск в теплообменнике. Похоже на пузырьки воздуха. Сначала грешил на "незамерзайку', но полностью все промыл, залил воду. И повторилось. Как будто от большого пламени горелки закипают капельки отдельные и выстреливают через теплообменник.
    Либо же трещала накипь. Что тоже непонятно.
    Было даже так что по подводящей трубке системы отопления проскакивала вибрация.
     
  13. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Установил сепаратор, треск ушел.
     
  14. egorvasilich
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31

    egorvasilich

    Живу здесь

    egorvasilich

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Снова всем привет.
    Знатоки есть пара вопросов.
    Интересна логика работы котла.
    Поменял я клеммы датчика температуры контура ГВС и системы отопления. Оба грудусника в системе в своих местах и работают. Битермичесский теплообменник.
    Т. е. провод от системы отопления подключен к датчику температуры ГВС.
    Выставляю на котле 80 градусов. Котел греет воду ровно до 58 градусов и не больше. Причем работает все отлично. Но ведь выставил я на 80 градусов. Почему котел не выдаст ошибку датчика температуры или еще что?

    Датчик протока.

    К нему подходит два контакта. Если скинуть один контакт, котел не выдает ошибку но и датчик подключен. Котел включается. Почему котел ошибку не выдает?

    Правильно понимаю принцип работы. Внутри крыльчатка, она крутится от протока воды. Когда крутится смыкает контакты. И это дает сигнал котлу выключить насос и условно греть воду в теплообменнике, чтобы на ГВС тепло передавать?
    А вот силу пламени горелки, для подогрева ГВС, котел определяет по датчику температуры ГВС?

    Если в датчике противоток, срабатывает ли он
    , как будто проток воды идет (гидроудар например или небольшой)?
    Обслуживание датчика- разобрать, механически прочистить и собрать?

    Датчик температуры.
    Если выкрутить датчик температуры контура отопления. Отверстие заглушить. И датчик подключить к клеммам котла. Котел включить.
    При нагреве воды в системе отопления, будет ли котел понимать что нагрев воды не происходит и уйдет в ошибку, или будет кочегарить до упора?
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @egorvasilich, Какие из двух вопросов выбираем? :)