1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    Теплообменник советую взять, текут частенько, да и клапан газовый если Siemens, тоже не сильно надёжный, а плат так парочку иметь нужно. :) 6SCHEMOD11 ещё та бяка
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Я бы датчиков НТС еще с 10 шт. прикупил. Вообще, расходный материал. Про прессостаты -молчу. Каждый уважающий себя владелец Виктории, имеет их в запасе по 3-5 шт. :):hello:
     
  3. fillforty
    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    fillforty

    Участник

    fillforty

    Участник

    Регистрация:
    31.10.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тихорецк
    Как дойдут руки, скажу, по чём у нас эти датчики :)
    Радует, что корпус котла, газовую горелку, жаропрочные обкладки и провода в запасе иметь НЕ НУЖНО, это уже экономия :). За газовый клапан благодарю, буду иметь в виду. Датчиткки "НТС" если действительно редкость, то лучше собрать данный узел на измерителе-регуляторе + термопара.

    Может кто знает, почему давление в системе отопления падает до 0,5 bar. А при попытке (не подкачке даже) подкачать в систему воду, резко, со звуком "БЗДЫНК" скачет до 1,5 и работает работает и работает. пока в не определённый момент включишь горячую воду из крана. Ладно, если бы теплообменник тёк, а тут просто надо сменить давление с системе. У меня есть предположение, что контур отопления во время работы контура горячей воды, тоже нагревается, расширяя теплоноситель, от чего давление в нём, запирает чего-то и влияет на показания датчика давления. Может быть расширительный бачёк клинит? Не может же там поршень заедать, его там кажется и нет. (я конечно не разбирал, но куда проще сделать резиновую грушу). Да, поршень в РБ этого быть не может. Было у кого такое?
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Может, он скорее всего. Проверьте, он не клинит, там просто воздух кончился.
     
  5. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    577

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Астрахань
    @fillforty, Советую проверить трубку до расширителя. Может быть перегнута, передавленна. Сталкивался. Вообще конечно несмотря на Вашу любознательность и оптимизм я бы рекомендовал поменять котёл на более вменяемый. Не знаю почему, но больше всего обращений с этими котлами в основном. Без квалифицированного внимания он не может работать.
     
  6. Deecher66
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Deecher66

    Участник

    Deecher66

    Участник

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    Удивляюсь Вашему оптимизму! Для того, чтобы столько возиться с котлом нужна куча свободного времени. Я бы не выдержал, позвал бы сервисантов.
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.392
    Благодарности:
    2.697
    Адрес:
    Москва
    А что тогда о Vaillant и Saunier Duval говорить?
     
  8. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    474
    Адрес:
    Азов
    Любой не может быть без внимания. Бакси и навиены иной раз могут вынести весь мозг. Поэтому нужно смотреть в каких условиях стоят котлы.
     
  9. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    475

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @fillforty,
    Не лезь туда куда собака хвост не суёт. Стучись в сервис.
     
  10. Алексей2067
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Алексей2067

    Новичок

    Алексей2067

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Каневская
    @igor197475, Добрый день! Игорь, подскажите пожалуйста, как правильно слить воду с фондиталя виктории? В районе насоса вижу 2 клапана, а какой? И крутить, или нажимать? Заранее спасибо!
     
  11. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    360

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.164
    Благодарности:
    360
    Адрес:
    Бор
    А давайте ка фотку...разберёмся
    ПС один сбросной...его точно не крутить и не нажимать.
    может и нет крана слива...
     
    Последнее редактирование: 19.11.13
  12. ГеннадийВС
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    ГеннадийВС

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    1.036
    Благодарности:
    199
    Адрес:
    Минеральные Воды
    проблема в плате, проверить емкость конденсаторов. Прямоугольный синий кондер с надписью типа "М 1М" виноват, на краю платы... его емкость 100пф (01мкф), падает до 30 и менее пф заменять с допуст. напр. от 400в ОДНОЗНАЧНО!
     
  13. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    577

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.779
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Астрахань
    @Алексей2067, Пардон конечно, что вопрос не ко мне, но возле крана подпитки есть сосок сливной. Против часовой откручивается. Можно сразу шлангочку одеть.
     
  14. Алексей2067
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Алексей2067

    Новичок

    Алексей2067

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Каневская
  15. Алексей2067
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    Алексей2067

    Новичок

    Алексей2067

    Новичок

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Каневская