    Добрый вечер. За помощь всем спасибо. Подскажите пожалуйста, с целью повышения образованности, что происходит раньше: открывается газовый клапан или подается искра на электрод. Потому как только слышен звук срабатывания клапана искра идет и котел разжигается. По напряжению не специалист. Перед котлом стоит отсекатель "БАРЬЕР" и он показывает напряжение 220-240В. Правда достоверность этих данных не проверял. Завтра по свободе "прозвоню" провода и гляну на свечу. Кстати я ее чистил раньше (натфилем).
     
  2. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    по идеи должно искра с опережением (газ должен идти на источник воспламенения) надфилем не стоит -достаточно мелкой наждачкой.

    " Завтра по свободе "прозвоню" провода"-какие?
    "гляну на свечу" -микротрещену в изоляторе очень трудно обнаружить- -попробуйте снять-заизолировать
     
  3. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.678
    Благодарности:
    3.646
    Адрес:
    Екатеринбург
    Думаю, что одновременно. Пока газ дойдет до выходных отверстий голелки искра уже будет. Если газ дать раньше - будет хлопок.
     
  4. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Вы искру видити или слышыте ? т.к. треск может быть но искра "бьёт" не там
    проверьте заземление котла(упустил ..надо было с этого начать)
    выполняйте рекомендации по одной .иначе трудно будет понять что всётаки было.
     
  5. sdudarev
    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    sdudarev

    Участник

    sdudarev

    Участник

    Регистрация:
    17.02.10
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Украина, Никополь
    Добрый вечер. Позавчера снова разбирал своего "теплого" друга. Снял свечу. На вид целая. Замотал ее фторопластом и поставил назад. Понаблюдал за процессом. Искра бьет точно и воспламеняет газ. При горении разряды прекращаются (свеча "видит" пламя). Собрал все назад, через 5 минут снова погас. Перезапустил - не помогло. Снова снимаю крышку. Перезапускаю - не работает. Ударил пальцем по пресостату и ...слышу волшебный треск разрядов. Перезапускаю котел - опять тишина. В итоге снимаю клемы с пресостата и замыкая-размыкая вручную пробую без него. Все работает. Уже позно и решаю заняться им утром. Утром снимаю пресостат, кидаю на его контакты индикатора и проверяю. Он срабатывает,... но не всегда. Есть очень узкая область давления при котором он не срабатывает. Настолько узкая что заметить сложно (челчек контактов внутри при этом слышно хорошо, что и сбивает с толку). В итоге вскрыл его, внутри мембрана, контакты и пара регулировочных винтов. До винтов добраться не получилось, все запаяно наглухо. В итоге контакты немного подогнул узкогубцами и почистил их. Собрал (при помощи изоленты), поставил все на место, почистил камеру сгорания пылесосом, и, впервые за два месяца, закрутил кожух винтами... Работает уже больше суток, ниразу не тух. Прослежу еще пару суток сообщу результаты. Большое спасибо всем кто помог. Особенно "igor197475". Кстати подскажите по поводу заземления. Я кидал провод от "земли" на вилке к газовой трубе. Это правильно?
     
  6. kotelokk
    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0

    kotelokk

    Живу здесь

    kotelokk

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.09
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Украина Житомир
    Заземлять электрооборудование через газовые или водопроводные трубы категорически запрещено,надо делать отдельно контур заземления.
    Я не понял в вашей теме котел показывал ошибку розжига,а оказался пресостат,ведь у него другая ошибка должна быть
     
  7. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Это не правильно-хотя земля будет. Её нужно цеплять на контур заземления.
    (Общая земля дома)


    Могу только предположить-при срабатывании пресостата-газ клапан закрывается-электрод фиксирует отсутствие пламени-ошибка
    "блок её и высвечивает."
    На голелках HANSA -точно не помню .отсутствие газа не авария
    логика устроена так :нет газа-не может быть взрыва-нет аварии.
    думает что специально закрыли.-открываешь газ и она идёт на запуск.
    Да .это доказать можно видео .но оно получется "тяжелое"
     
  8. lexus7708
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    lexus7708

    Участник

    lexus7708

    Участник

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    Привет! Котел Fondital victoria compact. Год проработал нормально без проблем. В этом году начались пробемы. в общем при напряжении 240 V работает, если напруга меньше то выдает ошибку и непашет. какие мысли по этому поводу? Заранее спасибо!
     
  9. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    lexus7708
    Ошибок там много.какую именно выдает?


    Поломался. :)]
    Опиши как именно ведет себя котел.Что проверил?
    Экстрасенсов здесь нет.
     
  10. lexus7708
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    lexus7708

    Участник

    lexus7708

    Участник

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    та поломался только где?
    Описываю работу: При напруге выше 140 работает исправно. Если меньше то работает 5 сек и выкл и сразу вкл 5 сек работает и выкл и так всего 3 раза. потом загорается нижний светодиод красным светом насос продолжает крутить. пока насос крутит сбросить ошибку нельзя.
    По описанию красный светодиод говорит об отсутствии пламени хотя пламя горит.
    может датчик наличия пламени хандрит , хотя там розжиг и датчик в "одном флаконе" и почему от напруги влияет
     
  11. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    lexus7708
    Предположение неисправна электронная плата.
    1.замена платы.
    2.ремонт платы(нужен электронщик имеющий представление об этих платах )
     
  12. lexus7708
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    lexus7708

    Участник

    lexus7708

    Участник

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    а схему можно где нибудь нарыть . сам электронщик
     
  13. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Вам бы стабилизатор поставить и на это возможно всё закончится.
    вы конечно электронщики- но откуда такие диапазоны 140-240
    на работу котла это не может хорошо влиять.
    схему врядли найдёте думаю jvolfss это подтвердит.

    говорит об отсутствии пламени хотя пламя горит.-плата скорее всего в ремонт

    1. пол беды что- говорит об отсутствии хотя пламя горит.
    2.а вот почему при этом открыт газовый клапан-уже беда.
     
  14. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Можно если кто-то нарисует и выложит.Производитель схем не дает.Да и электронщику она очень редко нужна.
    Лично сам ремонтирую без схем.Что делать рисовать некогда да и не охота.только иногда участки схемы.
    Раз зависимость от напряжения,значит начинайте искать с питания схемы платы.
     
  15. lexus7708
    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    lexus7708

    Участник

    lexus7708

    Участник

    Регистрация:
    06.03.10
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Донецк
    извиняюсь в описании опечатка не 140, а 240в .нормализатор на входе. С 220 до 240-250 поднимаю автотрансформатором.