1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Котел в это время работал или стоял?
     
  2. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Обязательно.!... Это определяет Подачу Газа на клапан! Вам Необходимо выяснить - причину плохой газоподачи на горелку!... Если падение газового давления на входе - меньше 13 мбар, то никакую модуляцию вы не отрегулируете... Это Закон! ...
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Никита, а если падение до 10 мбар, то хотя бы 7-8 мбар должно выходить на горелку, согласен? :)
     
  4. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Не согласен! Так этот хрёбанный клапан устроен!... Даже 845-й... Даже минимум...:no:
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Сегодня не буду с тобой спорить. :)
     
  6. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Посмотри на досуге...
     
  7. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    Работал.
     
  8. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    Кстати. Подключили на столе питание на катушки и на модулятор, попробывали дуть в подачу. Не дуется. Как будто "заперт наглухо"
     
  9. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    Кстати, если не изменяет память, то при подсоединении манометра к in, на манометре вобще ноль показывает. А при включении котла-20мбар.(Но уточню, перепроверев и опишу). P. S Куплю наверное завтра себе манометр, что бы не просить "газовиков"
     
  10. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это семинар по настройке газ. клапана Беретта...

    может интересно...;)
     
  11. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Это у вас не работает основная группа клапана...;) проверьте... настроечные шайбы модулятора не закручены до нуля (вращение против часовой стрелки - давление уменьшается) :hello:
     
  12. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    Не закручены. Минимум регулируется (иглой).Максимум нет (гайкой).
     
  13. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    Ребята. Сегодня объехал весь Омск в поисках манометра для газа-хрен,нигде не нашел. Зато нашел сименовский клапан, правда вход и выход 1/2.(я так понимаю они одинаковые кроме резьбы. Накрутил переходники и поставил. Кател запустился сразу, но визуально (сегодня замерить нечем, только смогу завтра) высота плямя такая же, как и на "родном".Если окажеться, что на выходе давление столько же (3мпа),куда "двигаться дальше"? Что думаете?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.030
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Datik1, Вы можете наконец позвать вашего спеца и еще раз померить давление на входе при работающем котле. Это не смешно уже. Столько дней решать проблему на 10 минут. Дайте сюда данные по точке IN .
     
  15. Datik1
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272

    Datik1

    Живу здесь

    Datik1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    127
    Благодарности:
    272
    Адрес:
    Омская область
    И так позвал на завтра человека "с монометром":).Попробую даже сфотографировать "сей процес" и выложить фото. P. S Если окажится, что давление в трубопроводе меньше заявленного-считайте,что газовой компании у нас уже нет:)].