1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котла Fondital Victoria

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sdudarev, 17.02.10.

  1. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.366
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.366
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Думаю лучше свозить воду на анализ, а потом сходить в тему по водоподготовке
     
  2. Digitalpower
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Digitalpower

    Новичок

    Digitalpower

    Новичок

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Юзовка
    Кстати у этого котла есть ещё один глюк связанный с розжигом - у него подгорает контакт реле включающее вентилятор - и розжиг или происходит с переменным успехом и не разгорается вообще

    Лечиться - заменой реле
     
  3. Andron1
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    Andron1

    Живу здесь

    Andron1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Sergey 73, Да, пожалуй надо сделать анализ на жесткость. А пока нашел такую вот систему https://www.ekomarket.ru/product/17 Как думаете поможет?
     
  4. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.366
    Благодарности:
    2.687

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.366
    Благодарности:
    2.687
    Адрес:
    Москва
    Конечно поможет, и не только котлу, вот только ценник не гуманный, я думаю если поискать можно найти в районе 600$ погуглите вот такой http://www.bwt.ua/products/softening/detail.php-ELEMENT_ID=349.htm именно они продаются за такую сумму в Украине.
     
  5. Andron1
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    Andron1

    Живу здесь

    Andron1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Погуглил, нашел опять таки за 29500. Перекупщики наверно с Украины и везут с наценкой.
     
  6. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.716
    Благодарности:
    6.027
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Andron1, Не лучше в очистку воды перейти? Я думаю, там лучше знают все эти системы.
     
  7. Nikole1968
    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Nikole1968

    Новичок

    Nikole1968

    Новичок

    Регистрация:
    14.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ижевск .
    Попробуйте проверить пресостат тяги. у них они часто вылетают
     
  8. Dimmaass
    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5

    Dimmaass

    Участник

    Dimmaass

    Участник

    Регистрация:
    13.10.12
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Тюмень
    Причины может быть две! либо это пресостат (реле воздуха),либо это релюшка на плате управления, которая открывает газовый клапан, подносилась и не может как следует замкнуться, провельте напряжение в сети.
     
  9. Andron1
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    Andron1

    Живу здесь

    Andron1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Еще глюк с пьезоэлементом может быть. Не включается. Т. е. котел поработает не долго потом приходишь, а горит красный светодиод. Перезапускаешь - такая же история. Надо переставить вилку. Т. е. вытащить из розетки и вставить по другому. "Попасть" в фазу короче. Может и с этим у Вас связано. В любом случае имейте это ввиду.
     
  10. Andron1
    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14

    Andron1

    Живу здесь

    Andron1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Все терзают смутные сомнения меня по поводу высоты и характера пламени в камере сгорания. У кого такой же котел или кто знает - каким оно должно быть? Как регулировать газовый клапан? Как почистить горелки? (можно ли их промыть?) Заменил теплообенник и боюсь, что повториться такая же история. Старый теплообменник я думаю прохудился из-за накипи, так как часто подпитывали систему отопления из-за падения давления, которое было вызвано спусканием воздуха расширительного бачка. Но у меня подозрения и на не правильную работу горелки (ок). Как то странно был пробит теплообменник - в 2-ух местах, причем параллельных, как раз по ходу одной или двух горелок. Сейчас еще пугают потрескивания после выключения котла. Что это может быть?
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015
    Адрес:
    Таганрог
    Аналогичная проблема с котлом
    VICTORIA COMPACT при запуске не включается вентилятор

    циркуляционный насос работает. Если подождать какое-то время загорается желтым светодиод, и долго не хочет разблокироваться. Даже если отключить от сети. В процессе попыток пару раз вентилятор пробовал запуститься, но дальше попыток дело не пошло. Что делать?
     
  12. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Вит1959, снять плату, найти знакомого с прямыми руками, к которым долго приделан пяльник, и поменять реле управления вентилятором.
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015
    Адрес:
    Таганрог
    Спасибо. А насколько сложно ее снять. Проблемы знакомого с приделанным паяльником нет. супруга работает на фирме где изготавливают мини АТС
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.909
    Благодарности:
    14.015
    Адрес:
    Таганрог
    И еще попутно вопрос. Какое давление должно быть в расширительном бачке? А то мне кажется там вообще пусто.
     
  15. vamh
    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521

    vamh

    Живу здесь

    vamh

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.09
    Сообщения:
    2.315
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Ростовская область север
    Умеючи обычно ничего сложного, может лучше сразу позвать оттуда кого нибудь с паяльником?
    Снимаючи надо сразу точно определить и зарисовать куда подключается вентилятор, иначе Вам не смогут помочь.
    https://www.forumhouse.ru/threads/50746/#post-1247549