    Следующая инфа,
    как бы прозрачно намекает об обратном.

    Или "моментальное скидывание", это не резкое снижении температуры теплоносителя после завершения котлом нагрева, а что то иное...

    ИМХО, Mrcmrc неполно описал наблюдаемую им ситуацию.
    Стоило хотя бы так:
    • задание - 45°С;
    • разница - 10°С;
    • температура теплоносителя опустилась до 35°С - включился нагрев;
    • работая, предположим на мощности 6кВт, котелок греет теплоноситель со скоростью, например 1°С за минуту;
    • не исключено, что при подходе температуры к заданию (45°С), котелок не начнет уменьшать мощность нагрева - но это тайна...;
    • нагрев завершен, допустим при температуре теплоносителя 47°С;
    • ТЭНы выключены, температура снижается до 35°С, примерно с такой то скоростью;
    • и т. д. и т. п. ...
     
  2. DimBerTym
    Регистрация:
    23.08.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    DimBerTym

    Участник

    DimBerTym

    Участник

    Регистрация:
    23.08.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте. Вопрос представителям thermex. Висел работал котёл термекс гризли на минималках на даче. Перед приездом на дачу включил на 70 гр его. Выходные благополучно провел на даче и уехал. Потом решил сбавить отопление, уехал же от туда. Индикация в приложении как будто бы верная, все как булто бы регулируется. Но с выставленной приложением температурой в 30 гр и вообще выключив котел приложением, температрура теплоносителя на опускается ниже 53, далее снова резко набегает до 80, сообщает о перегреве. Опускается до 53 и снова стартует нагрев до 80 и надписи перегрев. Подскажите, пожалуйста, какая деталь могла выйти из чата и как её у вас заказать?

    Уточню, котел выключен в приложении. Температура на 30гр выставлена. Но в этом же приложении в показаниях текущей температуры видно, как он не может остать и постоянно включает нагрев до максимума.
    Если я включаю котёл приложением и повышаю температуру до к примеру 70, то он правильно включает нагрев и отключается. Гестерезис соблюдает хоть в один градус, хоть в 10. Но если убавляю котел до 30 гр, то поведение неадекватное. Как будто или реле залипло или настройки 70ти градусные не сбрасываются или тиристор симистор глючит
     
  3. THERMEX
    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    118

    THERMEX

    Живу здесь

    THERMEX

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.23
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    118
    @Cansr,
    прошу отправить больше информации про котел.
    какая установлена мощность?
    какие настройки в приложении?
    также добавьте фото платы.
    если есть возможность видео.
    только ориентируясь на ваш комментарий. скорее всего проблема в залипшем реле.
     
  4. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    Исхожу из предоставленной информации, остывший теплоноситель котел греет успешно (кстати, за какой время с 35 до 45?), но при достижении верхней границы начинает скакать нагрев -> 5квт много. Почему много, когда радиаторы и 70кв.м?
    Либо радиаторы не соответствуют, но 45гр - это низкотемпературное отопление и кпд радиаторов и так в ~ 2х ниже.
    Либо что-то ограничивает съем тепла радиаторами. Например, решили какие-то помещения не отапливать или существенно понизить в них температуры, а котелок то варит...
     
  5. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    Если 5квт действительно много для вашей СО, то можно сделать рокировку подключения тэнов: первым сделать один из 3.5квт (клемму от симистора накинуть), и соответственно 5вкт тэн подключить к освободившемуся реле (#2 или #3).
     
    Последнее редактирование: 17.02.26
  6. Mrcmrc
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Mrcmrc

    Участник

    Mrcmrc

    Участник

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    В те самые 15 минут, когда котел должен греть, как раз и происходят скачки температуры, о которых написано выше. Именно этот момент и смущает.

    К чему сарказм? Мы очень рады, что Вы-спец!

    Как раз-таки к тому, что, когда котел отключается и не греет, температура теплоносителя падает, вопросов нет.

    К сожалению, нет, всё открыто. Система отопления двухтрубная тупиковая. Дом одноэтажный.

    Так речь идет не о том, что температуру скидывает после окончания нагрева. Речь о том, что температура скачет именно в момент нагрева, когда на дисплее горит значок нагрева.

    Да, с остывшим теплоносителем вопросов нет. По заданным параметрам котел включается и греет. До заданной температуры от момента включения греет очень быстро, буквально градус в 3-4 секунды, а дальше как раз начинаются пляски с температурой на всё время нагрева.

     
  7. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    И после этого ещё со скоростью ЦН поиграйтесь.
     
  8. Pavel1122
    Регистрация:
    01.09.21
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    60

    Pavel1122

    Живу здесь

    Pavel1122

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.21
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    60
    Такой быстрый нагрев чаще говорит о низкой скорости циркуляции теплоносителя в системе или теплоноситель идет по короткому контуру.
     
  9. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    И в дополнение - проверить R термодатчиков.
    Д. б. 10ком при +25, если же факт значительно отличается, то это замена датчика.
     
    Последнее редактирование: 17.02.26
  10. DimBerTym
    Регистрация:
    23.08.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2

    DimBerTym

    Участник

    DimBerTym

    Участник

    Регистрация:
    23.08.23
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    2
    К моему предыдущему сообщению - приезжал масте сервис официальный. Постучал по одной из релюшек, она отключила контакт. Реле было залипшее. Работа котла стала нормальной. Сейчас решается вопрос о замене плат, что б избежать нового залипания. Вопрос к знатокам) Как обезопасить котел и его реле от залипаний?!?!
     
  11. Cansr
    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441

    Cansr

    Живу здесь

    Cansr

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.14
    Сообщения:
    1.488
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Москва
    Т. е. реле залипало время от времени - после отключения питания остывало и контакты размыкались, а при постоянной работе котла преимущественно замкнуты были.
    Занимательно, т. к. из исходного описания проблемы такой вывод сделать крайне сложно, больше похоже (было) на проблему программного уровня и/или более комплексную.

    Касательно безопасности - в котле предусмотрена защита, но сработает она при достижении определенных температур, выше "ваших" 80гр.
     
  12. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    6.694

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    6.694
    Адрес:
    Кострома
    Добрый день.
    Подскажите, такая ситуация. Котел тесла 6-12.
    Котел работал на 30 градусах.
    После отключения /включения электричества (свет в деревне отключали) стал держать температуру 43-45 при заданной 30.
    Потом резко температура пошла вверх, и вышли ошибки е09 и е10
    Температуру показывает 100

    Сейчас до деревни добраться нет возможности. По приложению котел в сети, температуру показывает так же 100. Но он в ошибке. Вообще непонятно, работает он или нет. Но в сети.
    Это датчики неисправны?
    Screenshot_20260220-170726.png Screenshot_20260220-162111.png
    После перезагрузки автоматом (соседей попросил на столбе выкл/вкл)
    Ошибок нет, температура 0 при заданной 30. На изменение температуры не реагирует.
     
  13. Алексей кос
    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    6.694

    Алексей кос

    Живу здесь

    Алексей кос

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.14
    Сообщения:
    3.207
    Благодарности:
    6.694
    Адрес:
    Кострома
    Собственно, доехал я до котла.
    Ошибка Е485
    Сработал термопредохранитель на колбе нагревательного элемента.
    В результате залипания реле.
    Температуру уменьшал, она не уменьшается. Котел выключил в приложении, котел выключился, насос выключился. А нагрев не выключился.
    Как то так.
    Отогрел котел, нажал термопредохранитель. Постучал по реле. Все запустились и заработало.
    Но напрягает. Дом прогрею полезу достану реле все почищу. Если это возможно.

    РС побочный эффект - перестал мерцать свет. Отчего и почему не понимаю. Может тиристор вышел из чата (но температуру держит градус в градус) может что ещё.
     
  14. dr_yanson
    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3

    dr_yanson

    Участник

    dr_yanson

    Участник

    Регистрация:
    21.09.09
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Новгородская обл.
    Там реле впаяны в плату, их не вытащить. К сожалению.
     
  15. skarik
    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    18

    skarik

    Живу здесь

    skarik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.10
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Питер
    лучше сразу ставить твертотельные. и выпаевать не надо. Можно прямо на корпус. Брать от 40-100а